通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2012-3-19
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-10 16:51:48 |只看该作者 |倒序浏览
(1)、施工组织设计方案
一、光纤入户工程简述及特点
光纤入户指的是宽带电信系统。它是基于光纤电缆并采用光电子将诸如电话三重播放、宽带互联网和电视等多重高档的服务传送给家庭或企业。惠州市为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于全面推进我省宽带网络基础设施建设的意见》(粤府办【2014】8号)精神,按照《住房城乡建设部工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》(建标【2013】36号)、《广东省通信管理局广东省住房和城乡建设厅印发关于做好既有住宅建筑光纤到户的改造工作的意见的通知》(粤通联【20130】8号)要求,为切实解决当前我市宽带网络基础设施建设中处在的协调难、入户难、选址难等问题,有力推动我市宽带网络基础设施建设加强我市宽带网络的统筹规划,严格执行国家规划设计标准自2013年4月1日起,城市新建住宅区、住宅建筑及商住楼的建设规划、设计、施工和验收等活动,要严格执行《GB 50846-2012 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《GB 50847-2012 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》等国家标准。住宅小区、住宅建筑、商业建筑和共用设施必须规划有通信及广播电视基站并与主体工程同时设计,同时施工,同时验收。
本工程概况
该工程为    工程。从地下室电信机房敷设ODF机架敷设光缆至楼层竖井光分配箱,再由光分配箱敷设皮线光缆至各户内弱电箱。安装三合一光ODF架、安装楼层光分配箱、各规格光缆,2芯皮线光缆、光缆成端头熔接等完成图纸范围内所有三网合一的工程及安装调试并通过第三方检测及通过惠州市通信建设管理办公室验收。
二、施工技术标编制依据及设计说明
施工技术依据
1) 甲方提供的弱电图纸,相关专业提供的设计资料
2)国家和地方有关设计规范和标准,包括《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程工程设计规范》(GB 50846-2012);《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》(GB 50847-2012);
3)《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》
4)《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》
5)中华人民共和国通信行业标准《通信线路工程验收规范》(YD 5121-2010)及其强制性条文。
6)工信部规[2008] 110 号《关于发布<通信建设工程安全生产操作规范>的通知》(强制性标准)。
7)工信部规[2008] 111 号《关于印发<通信建设工程安全生产管理规定>的通知》。
8)中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1636-2007《光纤到户(FTTH)体系结构和总体要求》。
设计说明
根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程工程设计规范》(GB 50846-2012) 的要求,建设方光纤入户建设前需满足以下基本硬件要求,如下:  1.0.7条规定:新建住宅区和住宅建筑内的地下通道、配线管网、电信间、设备间等通信设施,必须与住宅区及住宅建筑同步建设。(此条为强制性条文)     3.2.10条规定:新建住宅区和住宅建筑内按每300户以内须设置一个电信间,使用面积约10平米(4X2.5m),满足光纤入户配线设备、机柜安装使用空间。    5.1.1条、5.2.4条、7.3.3条规定:家居配线箱的引入导管不宜少于2根。距家居配线箱水平(150mm~200mm)处,应预留AC220V带保护接地的单相交流电源插座,并应将电源线通过导管暗敷设至家居配线箱内的电源插座。电源接线盒面板底边宜与家居配线箱体底边平等,且距地高度应一致。     9.2.6条、9.2.7条规定:设备间、电信间应具备带保护接地的单相交流电源插座;设备间和电信间应设置等电位接地端子板,接地电阻值不应大于10欧;机柜应就近可靠接地,导体截面积不应小于16mm2。
家居配线功能与尺寸应满足以下要求之一:1、箱体埋墙尺寸(高X宽X深)(mm):400X300X120,满足安装ONU设备,安装无源路由器/或交换机、语音交换机、有源产品的直流(DC)电源、有线电视配线模块等弱电系统设备。2、箱体埋墙尺寸350X300X120,满足安装ONU设备,安装无源数据配线模块、电话配线模块、有线电视配线模块等弱电系统设备;3、箱体埋墙尺寸300X250X120,满足安装ONU设备,安装有线电视配线模块,主要用于小户型住户.。

三、工程重点及难点解决方案及保证措施
工程重点及难点解决方案
项目将根据工作任务特点,通过头脑风暴的方式对影响项目的关键因素“人、机、料、法、环”分类进行罗列及归集,并绘制成鱼骨图,用于各专项工作任务难点分析及措施制定。

※ 对五大要素的控制
1)劳动主体,即人:对本工程所选派的项目组成员通过加强思想教育及技能教育培训,合理组织,严格考核,并辅以激励机制,坚持工程按规定持证上岗制度。
2)劳动手段,即机:对施工所用的机械设备,包括施工机械、专项技术设备、测量议表设备等,根据工程需要从各个方面加以控制。对施工中的施工设备,如冲击钻、手电钻、磨机等,特别是危险性较大的工具,要经验收合格后方可使用,使用过程中,也要保持经常性的保养。
3)劳动对象,即料:材料采用设计指定产品,若设计不特别指出采用邮电部推荐产品,材料均需有质量合格证,并对品种、数量、外观、出厂日期等进行验收,如有异议应会同有关部门签定后方能发放施工;同时,针对不合格产品,还应建立一个不合格产品的控制程序,即在施工过程中,如发现质量问题及时向项目管理员汇报,由技术人员、项目管理员及监理方对故障和不合格产品进行分析并处理,填写处理过程与处理结果,在返修过程中还应重点对事故点进行监控。
4)劳动方法,即法:首先,全面正确分析工程特征、技术关键及环境条件等资料,明确质量目标、验收标准、控制的重点难点。其次,制订合理有效的施工技术方案和组织方案,编制工程所采用的新技术、新工艺、新材料的专项技术方案和质量管理方案;再次,合理选用施工机械设备;第四,针对工程具体情况,编写不利环境因素对施工的影响及其应对措施。
5)施工环境,即环:分析可能对工程造成影响的环境因素,根据所制定的应对措施,加强管理、调整计划,确保工程质量。
保证措施
由于工程施工期间,不免会存在较多的不可预知问题,针对这种特点安排计划时以前紧后松为原则,即特制定出对数曲线式施工计划,当出现业主问题、货物等不可避免又不可预见的难题时,有足够的冗余时间应付。
另外,对于本程中可能出现的各种问题,我公司将凭借雄厚的实力及丰富的经验对各种问题作出对策。
四、项目组织管理机构及职责划分
项目组织管理机构



项目责任划分
1、领导小组的职责
1)负责不定期检查施工质量。
2)领导或指导施工队优质完成施工任务。
3)组织研究施工队无法解决的一切问题。
2、项目经理岗位职责
1)全面负责项目的组织实施工作;全面负责项目的安全、质量、进度和文明施工;
2)认真学习熟练掌握通信工程施工验收标准及技术规范,深刻领会建设单位的特殊要求;
3)组织有关人员察看现场,组织编制施工作业指导书,根据工程实际情况和要求落实项目的施工作业任务;
4)做好与项目相关方面的协调工作,及时与业主单位和其他施工单位联系,确保工程的正常开展;
5)组织有关人员对现场施工工作进行布置、检查、监督,确保工程的各项工作在受控范围;
6)根据业主单位的其他要求落实相关工作。
3、项目部职责
1)组织好本项目的施工。
2)努力按期、保质、全优地完成本项任务。
3)组织好各项施工检查。
4、施工队长职责
1)组织本队施工人员对技术操作规程学习。
2)组织好本队施工。
3)按项目部要求完成各项施工任务。
4)要求施工班和有关人员按期、如实填报各类报表。
5)做好施工安全组织.
5、公司技术部职责
1)根据领导小组的要求,按照施工操作规范要求,项目部组织好本工程施工。
2)负责有关施工的各类技术资料的收集、编制。
6、施工员岗位职责
1)熟悉通信工程施工验收标准及技术规范;
2)熟悉项目设计文件作业指导书、施工组织设计方案;
3)负责按照设计文件、质量标准按期完成施工任务;
4)配合质检员做好质量记录、质量控制;
5)配合安全员做好现场施工的安全、文明;
6)负责现场施工问题的处理;
7) 配合技术员做好施工标准与规范。
8) 负责现场原始数据的收集和统计。
9) 完成上级领导交代的其他工作。
7、技术员的岗位职责:
1) 掌握通信工程施工验收标准及技术规范,深刻理解建设单位的特殊要求;
2) 熟悉项目设计文件、施工作业指导书、施工组织方案;
3)负责施工图纸的转化;
4) 负责现场施工变更的处理;
5) 负责开工前的技术交底;
6) 负责对现场施工人员的技术指导与支持;
7) 负责对工程中重大技术问题,与设计方进行沟通,寻求解决办法;
8) 负责竣工资料的整理;
9) 完成竣工图纸;
10) 完成上级领导交代的其他工作;
8、材料员的岗位职责:
1) 熟悉项目使用材料规格、性能;
2) 负责本项目每日使用材料的统计、记录;
3) 负责施工材料的领用;
4) 负责施工余料的退库;
5) 负责现场施工材料的合理、安全存放管理;
6) 负责领取材料合格证明的管理;
7) 负责收集施工过程中材料的使用情况,并向材料发放单位反馈;
8) 完成上级领导交代的其他工作;
9、安全员的岗位职责:
1) 负责管理区域施工的安全文明的检查、监督、控制。
2) 负责本施工区域后勤的文明、安全。
3) 负责相关施工区域安全文明的记录、存档。
4) 完成上级领导交代的其他相关工作。
10、质检员的岗位职责:
1) 熟悉通信工程施工验收标准及技术规范;
2) 深刻领会建设单位的特殊要求;
3) 负责现场施工过程的质量控制、检查、监督;
4) 负责参与各次随工检查和竣工验收检查;
5) 作好有关质量记录,发现问题,及时要求施工人员纠正整改;
6) 参与开工前的技术交底;
7) 负责材料合格性的检查,严禁不合格材料投入使用;
8) 配合安全部门工作;
9) 负责与甲方代表的沟通,协助甲方人员开展质量把关工作;
10)完成上级领导交代的其他工作;


五、项目经理及主要管理人员简介及相应资质的复印件      

项目经理简介及相应资质复印件

六、施工临时用电布置及说明
(一)        总则
1.        施工现场临时用电严格按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88执行。
2.        工程开工、施工用电安装前必须编制专项方案,并经总师办审批后方可实施。
3.        施工现场必须配有专职电工,负责现场内施工用电管理工作。
4.        在工程施工至±0.000公司对临时用电安装给予验收。
5.        本标准适用于公司所有在建通信工程施工。
(二)        接地与接零保护系统
1.        施工现场必须采用TN—S接零保护系统,如总配电源无保护零线,则应由总配箱漏电断路器电源侧的零线与重复接地连接后引出。
2.        施工现场的重复接地不得少于3处,即总配电箱,分配箱末端和总配出线超过50m的分配箱处。重复接地体应采用角钢、钢管或圆钢,所有接地系统中不得使用螺纹钢材,重复接地电阻不得大于10欧姆。施工现场每月检测一次。
3.        所有电器设备的金属外壳,配电箱及箱门均必须作保护接零。
4.        施工现场的接地与接零系统必须使用统一的绿/黄双色线,任何情况下面或相线的一半,总配重复接地线不得小于工作零线的截或相线的一半,总配重复接地线不得小于电源工作零线的线径,与电气设备、配电箱等连接的保护零线应为不小于2.5mm2的多股双色线。
(三)        总配电室
1.        总配室应干燥有通气纱窗,墙面刷白、地坪硬化、并有吊顶,配电室的天棚距地面不得低于3m,且不少于9m2,配电屏的下面有不小于1.5m的操作通道,侧面的维护通道宽度不小于1m;后面的维护通道宽度不小于0.8m,门上有总配室明显标示,总配室的门向外开,并上锁。
2.        应设置检修灯,电源由总配电源侧引出,应有电工值班,维修制度,“有人工作,禁止合闸”等禁令标志牌。
3.        总配室应设置干砂、灭火器等灭火材料和器材。
4.        总配室内张贴施工总平面(电缆埋设)及剖面图。
(四)        配电箱、开关箱
1.        施工现场配电系统必须实行“三级配电、三级保护”,即总配电箱、分配电箱、开关箱。
2.        配电箱必须采用钢板制作,钢板厚度应大于1.5mm。盘板采用绝缘板。配电箱门应配锁,有防雨、防尘防砸措施,箱内保持清洁,不得有杂物。
3.        固定式配电箱安装高度,底口距地面应大于1.3m,小于1.5m。有固定支架。配电箱不得安装在外架或挂在脚手架钢管上。配电箱进出线应做到下进下出,左进右出,固定线路进出配电箱必须加PVC套管保护。
4.        施工现场机械设备必须实行“一机一箱一闸一漏”,严禁使用倒顺开关,严禁一只开关箱控制二台设备或二只插座。开关箱电源应独立从分配箱引出,不得开关箱与开关箱电源合并或开关箱串接。
5.        配电箱漏电断路器动作时间必须小于0.1s,漏电动作电流应级配,总配应不小于75mA,分配应不大于50mA,大于30mA,开关箱应不大于30mA ,地下室和振动机,水泵等潮湿部位或手持机械的开关箱不得大于15mA。照明开关箱不得大于15mA。漏电断路器应采用电磁式。
6.        分配箱与开关箱的距离不得超过30M,开关箱与设备的水平距离不得超过3M,电焊机的电源线不得超过5M。
7.        配电箱内的各种开关电器的额定值应与控制的用电设备及线路匹配。
8.        熔丝应与设备容量相匹配,不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝。每根熔丝的规格应一致,严禁用其他金属丝代替熔丝。
9.        配电箱的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器。
10.        配电箱安装位置应道路畅通,下面有不小于1.5M的操作距离,分配箱下面应设置150mm高的操作绝缘平台。
11.        配电箱由应有线路图,检修记录册。
(五)        现场照明
1.        施工现场的照明器具金属外地壳必须作保护接零,碘钨灯应用金属三脚架作支架,不得用木材或毛竹片等材料作支架。
2.        施工现场主体结构周围及每楼层均应设置照明分配箱,照明分配箱电源可与动力分配箱电源合用。
3.        生活办公区域的照明器具安装高度如达不到2.4M的应采用36V以下的安全电压,每个宿舍内项目部应统一安装插座,严禁使用花线,护套线及多用插座。浴室、厕所、食堂等潮湿场所的灯具,插座应采用防水型电器。
4.        施工现场的通道楼梯制作棚、地下室等均应安装有防护罩的固定照明灯具。高度不低于3M,如达不到要求,应采用36V安全电压,地下室必须使用安全电压。
5.        大功率的金属卤化等、镝钠灯安装高度不得低于5M。
(六)        配电线路
1.        施工现场总配至分配箱必须实行“三相五线制”,如设备控制箱不使用220V电压(不再使用工作零线),分配箱——开关箱——设备可使用四芯电缆,否则必须实行五线制,如塔吊、人货电梯,物料提升机等,PE线必须从总配一直引至设备外壳,中间不得断线或进行绞接。
2.        除使用安全电压的照明线路外,其余线路从分配箱——开关箱——灯具或手持式工具,必须使用三芯电缆。
3.        单芯线必须用绝缘子在专用电村上架空,不得几根线开成一束架空,严禁架设在树干,脚手架上,导线截面:绝缘铜线不小于10mm2,绝缘铝线不小于16 mm2,线路应进行分色(包括配电箱内连接线),A相黄色,B相绿色。C相红色,工作零线(N)淡蓝色,PE线绿/黄双色,架空线在横担上相序排列顺序:面向负荷左侧起为A、N、B、C、PE。
4.        电缆线应采用埋地式或架空敷设,如利用排水沟,则应加盖板,严禁沿地面明设,随地拖拉或绑架在脚手架上。埋地电缆在穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所,必须架设防护钢套管。电缆线架空应沿墙壁或电力杆设置,用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑线,最低点不得低于2.5M。
5.        严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。禁止使用老化、破皮电线电缆。
6.        多股线连接应采用铜鼻子压接或焊锡,开口铜鼻子压接后还应焊锡,导线连接不得采用绞接,严禁导线直接挂色在电器上。
7.        生活办公区域用电电源应从总配单独引出,不得由施工区混用。
8.        塔吊、对焊机及消防水泵应分别设独立回路从总配引出。




七、施工段划分及施工程序
光纤分纤箱安装要求
1)无论采用何种光纤分纤箱,熔纤盘及耦合器本身必须装在密封盒内,熔纤盘引出光纤一般采用 2.0mm 外护套软光纤。安装在 19 英寸标准机架内置式光纤盒的熔纤盘、安装在墙式光纤分纤箱的熔纤盘、安装在户外型落地式光纤分纤箱的熔纤盘,其架、箱内软光纤余长控制在 300mm 以内。
2)光纤分纤箱的设置位置必须安全可靠,便于施工及维护。应考虑光缆网结构的整体性,具有一定的通融性、灵活性,并注意环境美化和隐蔽性。
3)熔纤盘及耦合器安装在光交箱、光分纤箱或户外型光分路箱单独安装,安装位置必须安全可靠,并尽量做到防盗和防破坏,不宜安装在地下潮湿或地下人孔光缆接头内。
4)熔纤盘及耦合器必须安装在具有防尘功能的箱内,可以有多种结构形式,如:户外落地式光分纤箱、户外挂墙式光分纤箱、室内明装挂墙式光分纤箱、室内安装埋墙式光分纤箱、19 英寸标准机架内置式光分纤盒。无缘光分纤箱上联、下联光缆宜采用活接头,方便维护测试。
5)室外安装箱体处于封闭状态时,其防护性能应符合 GB4208 标准中 IP65级。
6)综合机柜应采用 19 英寸标准机架,架内两侧应留有足够的走线空间。


配线光缆段以下包括三个子系统。配线光缆子系统、入户光缆子系统以及用户终端子系统。配线光缆子系统的主要设备是分光配线箱,它的任务就是上承馈线光缆、下承配线光缆以及安置光分路器。入户光缆子系统主要由楼层分线箱和入户光缆组成。楼层分线箱具有和铜缆分线箱相同的作用。可以作为运营商和物业管理的分界点,有时也作为开通用户时的入户光缆接入点。用户光缆子系统主要由光信息面板以及用户终端跳线组成。有了光信息面板,光信号的接入就像使用网线连 RJ45 接口与接计算机一样方便了。
光缆敷设
1、一般规定
1)光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的 15 倍,施工过程中不应小于 20 倍。
2)布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的 80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的 100%。主要牵引应加在光缆的加强件(芯)上。
3)光缆牵引端头可以预制也可以现场制作。
4)为防止在牵引过程中扭转损伤光缆,牵引端头与牵引索之间应加入转环。
5)布放光缆时,光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛弧形。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。
6)光缆布放采用机械牵引时,应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。
7)布放光缆,必须严密组织并有专人指挥。牵引过程中应有良好联络手段。禁止未经训练的人员上岗和无联络工具的情况下作业。
8)光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。
2、管道光缆
2.1 管道光缆敷设前应作好下列准备
1)按设计核对光缆占用的管孔位置;
2)在同路由上选用的孔位不宜改变,如变动或拐弯时,应满足光缆弯曲半径的要求;
3)所用管孔必须清刷干净。
2.2 管道光缆敷设工作前应作好下列准备
1)人工布放光缆时每个人孔应有人值守;机械布放光缆时拐弯人孔应有人值守。
2)光缆穿入管孔或管道拐弯或有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管,不得损伤光缆外护层。根据需要可在光缆周围涂中性润滑剂。
3)光缆一次牵引长度一般不大于 1000 米。超长时应采取 8 字分段牵引中间加辅助牵引。
4)光缆布放后,应由专人统一指挥,逐个人孔地将光缆放置在规定的托板上,并应留适当余量避免光缆绷得太紧。
5)接头所在人孔的光缆预留长度应符合规定;设计要求作特殊预留的光缆不能绷得太紧。
2.3 管道光缆的保护措施应符合下列要求:
1)人孔内的光缆可采用蛇形软管(或软塑料管)保护并绑扎在电缆托板上或按设计要求的措施处理;
2)人孔内的光缆应有识别标志;
3)管口应采取堵口措施;
4)严寒地区应按设计要求采取防冻措施,防止光缆损伤。
3、光纤熔接
1)开剥光缆,注意不要伤到管束,开剥长度取 30mm 左右。
2)将光纤穿过热缩管。剥去涂覆层的光缆很脆弱使用热缩套管,可以保护光纤接头。
3)打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。熔接机的供电电源有直流和交流两种,要根据供电电流的种类来合理开关。每次使用熔接机前,应使熔接机在熔接环境中放置至少 15 分钟。根据光纤类型设置熔接参数、预放电时间、时间及主放电时间等。如没有特殊情况,一般选择用自动熔接程序。在使用中和使用后要及时去除熔接机中的粉尘和光纤碎末。
4)制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。
5)裸纤的清洁。将棉花撕成面平整的小块,粘少许酒精,夹住已经剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,用力要适度,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样可以提高棉花利用率。
6)裸纤的切割。首先清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然,平稳,勿重,勿轻。避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面产生。
7)放置光纤。将光纤放在熔接机的 V 形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,按熔接键就可以自动完成熔接,在熔接机显示屏上会显示估算的损耗值。

8)光纤用熔接机加热炉加热。
9)盘纤并固定。科学的盘纤方法可以使光纤布局合理、附加损耗小,经得住时间和恶劣环境得考验,可以避免因积压造成得断纤现象。在盘纤时,盘纤得半
径越大,弧度越大整个线路的损耗就越小。所以,一定要保持一定半径,使激光在纤芯中传输时,避免产生一些不必要的损耗。
10)密封接续盒。接续盒一定要密封好。如果,接续盒进水,由于光纤以及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会导致光纤衰减增大。
4、光缆中继段测试
4.1 光纤特性测试
1)光纤特性测试的内容应包括:
①光纤线路衰减;
②光纤后向散射信号曲线。
2)测量和测试结果应符合以下要求:
①单模光纤要求在单一模式状态下测量;
②光纤衰减测量应取双向测量的平均值;
③测量的光纤衰减平均值必须符合设计规定的指标,1310nm 工作波长,光纤衰减应≤0.36db/km;1550nm 工作波长,光纤衰减应≤0.22db/km;
④测量结果应做详细记录,并填入规定的表格中。
4.2 中继段光纤后向散射信号曲线应符合下列要求:
1)信号曲线无异常;
2)全程信号曲线打印记录。


八、工期、施工进度计划及保证措施
1、施工项目计划及控制
施工项目的主要计划指:施工项目总进度计划,施工项目质量计划,施工项
目总成本计划。
施工项目的控制为:施工项目总进度的控制,施工项目总质量控制,施工项
目的总成本控制,施工项目的安全控制。
2、施工项目总进度计划及控制
2.1 施工总进度计划
我公司根据建设单位要求,编制详细的进度计划,从以下几个方面编制详细、合理、科学的进度计划:
本项目总工期80天,具体开工时间以建设单位确认的开工报告为准。
1)根据工程先后次序,明确划分,确定各阶段开、竣工时间。
2)按照施工阶段顺序,列出每个阶段内部所有工程计划,计算其工作量及施工持续时间。
3)科学地处理光纤线路项目与其它施工单位和工序之间的关系,绘制控制性的施工计划表。
4)对施工总进度的因素及相应处理方法。
2.2 施工总进度计划控制
1)影响施工进度的因素及相应处理方法相关单位因素影响:签订相应合同:明确合同形成中双方协作配合要求,在法律保护和约束下,避免和减少损失。项目经理内部因素影响:提高项目领导小组管理水平、技术水平、以合理的奖惩制度确保进度计划。不可预见因素影响
2)施工进度计划控制过程及调整检查处理意见
项目领导小组依据 PDCA(即:计划 实施 检查 行动,然后再计划的循环往复的过程)方法。
3)施工进度计划调整
压缩后继工作持续时间。
改变施工活动的逻辑关系搭接关系。
4)施工项目进度控制措施
组织措施:建立进度实施和控制的组织系统,按项目的组成、进展阶段、合作分工等总计划分解,确定其进度目标,建立进度控制目标体系。
合同措施:以合同形式保证工期进度的实现,即保持总进度控制目标与工期
相一致。
技术措施:加快进度的技术方法,保证进度调整后,仍然如期完工。
经济措施:实现进度计划的资金保证措施。
信息管理措施:建立检测、分析、调整、反馈进度实施过程的信息流动程序和信息管理制度,以实现连续地、动态地全过程进度目标控制。
2.3“施工总进度计划表”,综合光纤入户线路建设特点和各种不预测因素,
参照本单位历年承接类似规模的建设项目工期, 根据设计图纸的工作量编制了施工总计划表。考虑到不可抗力的自然因素部分管道工程进度延误等因素,充足考虑施工工期,具体时间待定。
3、计划具体实施
施工队长每天组织各施工班组长召开碰头会,施工队长对每天的施工进度、质量情况上报项目经理,并对第二天的施工计划及任务作出安排;各施工班长每天出工前召集施工人员开班前会,并分配好各施工人员的施工任务。
九、劳动力数量计划(按不同阶段、不同工种)
类别        项目负责人        项目助理        技术负责人        质检主管        安全主管        施工队长        材料主管        资料主管        放缆施工人员        熔纤施工人员        机房安装人员        质检员        材料员        概预算员        专职安全员        设计员
人数        1人        1人        1人        1人        1人        2人        1人        1人        12人        4人        4人        1人        1人        1人        5人        1人
根据甲方要求及现场工作量进度进行施工人员调整


十、施工机械设备计划
根据工程数量、技术状况,安排多支支施工队伍,分多个班组,具体数量根据工程量再进行相应的调整。根据本工程量大,工期的特点,配置足够的施工器具设备。
设备名称        数 量        型 号
光纤熔接机        2台        FSM-60S
光功率计/光源/光电话        2套        Noyes opm4-3c.osl2-D
光时域反射仪(OTDR)        2套        MW9076B7
可变光衰        2套        JW3305
红光笔        2套        BMW-205-30MW
PON 光功率计        2套        AOF500
光缆开剥工具        2套       
地阻测试仪        2台        ETCR2000+
螺丝刀套装        5套        PH0-PH3
万用表        5套        EM420A
套筒套装        5套        090302A
电烙铁        5套        222270
电缆剥线钳        5套        EXPBXQ-40B
电缆压线钳        5套        081101
液压压线钳        5套        EXP KH-230
热风枪        5套        080610
电工刀        5把        220732
美工刀        5把        440101
锉刀        5把        036218
铁锹        5把        214222
羊镐        5把        215882
穿管器        5套        30m
强光手电        5把        321188
信号灯        5套        012266
手锯        5套        52801
扭力扳手        5套        261133
钢丝钳        5套        301622
尖嘴钳        5套        301661
水口钳        5套        32151
打孔钳        5套        32415
内六角套装        5套        177221
卷尺        5套        011442
皮卷尺        5套        05251
水平尺        5套        013321
角尺        5套        017762
测距仪        5套        026651
液压开孔器        5套        511002
液压疏通器        5套        542331
液压弯管器        5套        521991
液压破切器        5套        511004
千斤顶        5套        081151
滑轮        5套        034422
脚手架        5套       
逃生绳        5套       
伸缩梯        5把        普通A型
人字梯        5把        11级
竹梯        5把        6米
安全带        20条        TEFU-3
安全帽        20顶        XM-D2
工具箱        5套        706017
电缆剪        5把        EXP XLJ-95A
扳手套装        5套        144322
试电笔        5把        080401
锤  子        5把        500g
多功能冲击钻        1把        GSB16RE
吸尘器        1套        杰诺202
砂轮锯        1套        TWS6700
切割机        1套        TCO 2100
电焊机        1套        ZX7-200I
发电机        1台        ER2500CX
数码相机        2台        DSC-WX350
台式电脑        2台        H3000
手提电脑        2台        G50-80
打印机        1台        LaserJet 1020
标签打印机        1台        PT-9000
轻型厢式货车        2台        JX1040TGA23
小型客车        1台        长安之星S460
轿车        1台        F3

























十一、质量目标及保证措施
1、质量保证措施
本项工程保质保量完成将直接关系到建设单位的投资效益,也是对我们施工单位的一次实力检验。我们相信自己的施工能力,充分挖掘潜力,认真组织,精心施工,一定能高速、优质、安全地完成此项工程,为此,我们将采取以下措施:
1)管理手段:严格按照 ISO9002 标准要求和公司《施工现场管理暂行条例》的规定,保持良好的工序衔接,做到环环相扣,不窝工、不浪费、有条有序。建立信息反馈制度,根据现场交接情况,做好各施工队之间的协调平衡工作,及时对人员、物资、车辆和施工器具进行调整,适时做好突击性工程,做到全线一盘棋。立足“提前”二字,根据工程项目工期短的特点,合理安排施工进度,在工期和人力安排上既要保证正常需要,又要留有充分余地,确保工程按期完工。
2)质量保证措施
质量是企业的生命,以质量求生存,谋发展是企业必须遵循的原则,在以往同类工程建设中,我们的施工队伍积累了丰富的经验,造就了一大批专业技术人才,创造了多项优质工程,赢得了用户的高度信赖。本工程我们将一如既往地奉行“创优质、争一流、出精品”的宗旨,遵循“质量第一、信誉为本、用户至上”的原则,严格实施 ISO9002 标准,建立质量保证体系,确保不合格原材料不进场,不格工序施工不进入下一道工序,不合格产品不投入使用,各环节严格把关,确保最终工程质量,我们的目标是工程一次检查合格率为 100%,具体措施是:加强领导,实施 ISO9002 标准,完善质量体系,实行“三级”管理检查制度和奖罚制度,责任落实到人,本着“科学管理、精心施工、点点可靠、路路畅通、追求卓越、顾客满意”的原则,力求工艺上有新的突破,严格按设计图纸、技术规范和验收标准施工。重视施工前期准备工作,严把材料质量关。认真做好施工前的测量定位工作,路由选择合理,及时做好与建设单位的协调沟通工作。严把材料质量关不合格原材料不准进场,绝不马虎施工。坚持隐蔽工程检查、甲方代表和随工人员签证制度,一步到位,不留隐患,上一道工序合格后,方可进入下道工序的施工。强化质量检查监督职能,项目经理、施工队及班组的质量检查职责有明确分工,建立逐级负责的质量管理体系。施工中要自觉接受甲方代表的检查和监督,施工人员严格按标准化作业,做到“自觉从严、三个一样”,即有检查和无人查一个样,正常施工与突击施工一个样,质检人员在场与不在场一个样。
2、施工质量计划实施
1)技术准备
工程施工前,项目经理组织项目部人员召开工前会,向施工班组进行技术交底、安全交底,认真熟悉施工图纸,领会设计要求。对施工中碰到的问题进行讨论,制定相应对策,要求各部门紧密配合。根据相关资料详细分析,编制上报工程的施工组织计划和制订自购材料采购、供应计划。
2)材料验收
材料部门要按照建设单位要求和技术指标进行验收,根据工程材料的数量和施工计划进度,提前通知有关单位送货,并检查材料的质保书、合格证等相关资料,对质量进行相应检验,严格把关,严禁伪劣产品用于工程现场。
3、质量控制点的设置和要求
根据本工程的特点,结合建设单位要求,我们将质量控制点分为:熟悉分析设计图纸、光缆敷设标准、材料、质量计划,其要求如下:
1)熟悉设计图纸
分析招标文件、核对施工图,必须对资料核查无误后再施工。
2)光缆及器材的检验
对运到工地的光缆、器材的规格、数量进行清点,检查其外观质量有无损伤。对有异常的材料进行重点仔细检查,必要时使用仪器检测;对于检验不合格的材料,通知厂家调换。
3)光缆敷设
光缆敷设时,不允许过度弯曲,绝不允许打小圈的现象出现;管道光缆、引上光缆、局站内的光缆及光缆接头盒按技术规范进行绑扎。
4)光缆接续
局站内光纤在机架内的盘绕应大于规定曲率半径,用熔接机进行接续的全部过程用 OTDR 光时域反射仪进行监测,确保光缆的接续质量。
5)材料
严格按设计中对材料型号、规格、性能的要求通知有关单位供应材料或进行材料采购,材料供应必须附有质保证明、产品合格证等,达不到要求的材料严禁使用。















十二、防止质量通病的措施
1        、光纤接续熔接损耗超标
调整熔接机各项参数,使之处于最佳状态,使用超声波劈断器或让熟练的职工操作;控制光纤熔接机的温度及湿度;2.使用防尘设施(充气帐篷)保持接续点及裸光纤清洁,保持机具放置平稳及防震动,使用稳压器防止电源的波动。
2        、光电缆防护不合格
特殊地段缆沟深度达不到要求时,采取相应防护措施;2.防护管端口用沥青油麻堵塞严实,防止管内积水;3.光电缆进入室内的进出口处采用防鼠材料封堵,室内电缆放绑后电缆沟采用细砂填实并加盖盖板;4.光尾纤进入光设备时设备机壳应有防鼠板,防止咬破光缆。
3、线路弛度不一致
施工前,根据最大档距、温差、防风系数,计算出弛度值,利用经纬仪精确观测弛度,使各相线弛度保持一致









十三、安全文明施工保证措施
安全施工保证措施
1、安全生产控制的基本原则
安全第一原则
预防为主
动态控制
全面控制
2、安全立法措施
行政管理方面
安全生产责任制度
安全生产检查制度
伤亡事故管理制度
施工现场管理制度
3、施工现场管理制度
施工现场安全技术要求的规定
各专业安全技术操作规程
4、安全组织及保证措施
建立以项目经理部为主的,包括安全、技术及有关负责人参加的安全组织机构,主持管理施工过程的安全生产责任制的制定、检查、落实,及时处理现场发生的各类安全事故的隐患,杜绝重大安全事故的发生。为了贯彻安全生产预防主的方针,建立良好的生产秩序和安全环境,进入施工现场要严格遵守现场管理等安全生产纪律。项目经理是第一安全生产责任人。项目管理部门设置专职安全员,负责本项目施工的安全工作,检查安全制度的执行情况,检查安全措施的落实程度以及整改情况。施工人员随时检查安全设备的稳固性,发现问题及时报主管施工员,安全员或项目经理进行处理,并落实整改。施工用电源线应随时妥善固定,防止划破、压破绝缘层造成触电事故。各种机具设备如光缆接续、测试仪器用电,其电源必须统一经过漏电装置检测,安全敷设和专人保护及检查,合格后方可使用。布放光缆时,必须有严密组织,并有专人指挥,布放过程中应有良好的通信联络手段,绝不允许未经岗前培训的人员上岗和在无联络设施条件下作业。

文明施工保证措施
文明生产走安全生产不可缺少的部分,是提高劳动效率,保证施工质量的重要措施,为确保文明施工,采取如下措施;
1)充分尊重服从建设单位、设计和监理单位的意见,认证领会建设单位关于工程管理意图和精神实质,共同协作,保证工程的顺利进行。
2)在施工中严格执行当地文明施工管理条例,争创文明施工队、文明工地。做好施工现场的规划部署,保持一个整洁文明的施工场面。
3)场地施工用料、机具设备,分类堆放整齐,多余材料搬离场地或整齐。作业场地清洁整齐,做到施工中井然有序,施工后清扫干净。
4)生产和供应部门要及时组织回收现场剩余物资和废旧物资,做到施工现场原材料、成品、半成品摆放整齐,保证“工完、料净、场地清”礼貌待人,与建设、设计的现场工作人员协作互助。
5)制定和执行文明施工管理及奖惩制度。


举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-23 04:23 , Processed in 0.481855 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部