设计交底:
建设目的:
根据普遍服务文件精神和招标结果,本期拟在进行4G普遍服务基站建设。本次对于行政村无4G基站,或已有基站但行政村地域范围内 20户以上人口聚居区、移民安置点、交通要道沿线、农林场矿区、水利设施、景区等任一区域无 4G 信号的行政村考虑纳入建设。
本次基站选址应优先覆盖学校、卫生室等公共机构以及人口聚居区、生产作业区等区域。
本工程新建900M基站1套,共新增载扇3个。
本站处于山头之上,无线设备安装应注意临边安全,物资运输应注意山路安全,其他安装要求如下:
设备安装要求:
一、总体要求
(1) 基站设备安装需要满足设计工艺要求,包括基站设备、射频单元、天馈线系统以及相关接地、防雷等基站安全运行的配套要求。
(2)电源线和信号线要分开布放,并尽量不要交叉。
(3) 本设计导线明细表中导线长度不作下料依据,施工前应对照实物测量核实,并以核实后的长度为准。
(4)施工时应做好防火安全工作,施工完毕后应将现场无用的线缆清除干净,基站的走线洞在施工完毕后应用防火材料密封处理。
(5)本期电源配套均由其他专业负责。
二、基站设备及天馈系统安装要求
1、 设备安装考虑防震、防水、防火、防雷等多方因素,合理布局室外型基站的安装,以安全、经济、合理为主,施工需要按照图纸严格施工。因有安全隐患需要及时通知设计院现场勘察并更新设计。
2、 进场设备和材料检验,需要符合相关国家入网标准设备和合格证产品及材料。基站需要根据设计说明中的设备类型进行安装。
(1) 基站安装部分安装厂家相关设备型号安装说明书中指导步骤进行,施工现场按要求有工程监理和厂家督导在场。
(2) 在塔桅上施工时需要持有国家行业部门颁发的登高证等,禁止无证和有关疾病影响高处作业的人员进场作业。
(3) 按照该工程设计要求的相关安全、环保、防灾害要求进行施工现场的防护作业。禁止违反相关规范进行无防护作业,造成环境污染、影响周边群众生活。
3、 天馈线系统性能检测
(1) 馈线衰耗测试应符合馈线的技术说明和工程设计要求。
(2) 天馈线系统的电压驻波比≤1.5。
(3) 天线方位角最大允许误差应<5°
(4) 俯仰角最大允许误差应<1°。
(5) 天馈线测试检查应符合工程设计要求。
4、 室外跳线安装要求
(1) 跳线规格、型号应符合设计要求,一般为1/2英寸。跳线不得混用,装错。
(2) 室外跳线布放时应留有供调整的余量。跳线尽可能顺直,用不受老化的扎带将其均匀地绑扎在抱杆上,松紧适度,固定牢靠,不打圈。如确需打圈,不得满2圈,曲率半径必须大于跳线外经的20倍。跳线的两端应分别与天线、馈线连接。连接部分必须拧紧并做防水处理。
5、 馈线安装
(1) 安装位置
应按收发信设备安装的需要,确定每根馈线安放顺序,不得交叉。馈线布放时应实地量裁馈线长度,沿着铁塔护笼侧旁的馈线梯布放,做到顺直牢固,馈线间隔均匀、平行,使用专用的馈线卡子将馈线卡在塔梯上。馈线卡应能卡紧馈线外套,安装牢固并在塔梯的一条直线上。馈线在铁塔平台上和进入设备柜时,不要接触到尖锐物体的表面。
(2) 安装工艺要求
馈线穿入馈线孔洞时不能过分用力,不能强行扭曲;馈线安装完成后表面不应有破皮划伤和明显扭曲。
6、 室外馈线、跳线的接头制作
(1) 安装在塔体上方的馈线接头应在塔下地面预先制作。一般情况下,制作馈线接头时,必须有专人戴清洁的手套,用专用馈线刀,按馈线头厂家规定步骤安装。
(2) 切割馈线外皮(外层绝缘护套) 时,不得划伤馈线外导体,切割馈线时,应使馈线头部向下至馈线接头装上之前,应保持馈线内芯不得留有任何遗留物,如碎屑、灰尘、雨水等。
(3) 安装馈线接头前应用专用清洁毛刷除去杂物,用刀具除去毛刺。安装馈线接头时,不得漏装密封橡胶圈。
(4) 所有天线必须处于避雷针45度保护范围之中。
(5)天线与抱杆间的固定一般应使用不锈钢螺栓, 重要部位应用双螺帽紧固,以确保在恶劣天气条件下不影响方位角和俯仰角的变移。
(6) 馈线防雷接地要求:
馈线不得不少于三点接地,第一点接地线应在馈线与室外跳线接头下方1.5m左右处(在平台上水平拐垂直前),第二点应在馈线的中下部(塔体下部垂直拐水平前),第三点应在馈线进入机柜前,不可选在弯曲变形应力大的地方。
安装馈线的接地线时,馈线外皮去除尺寸要适当,接地箍应能牢固地卡接到馈线的外导体上。馈线接地线走向应顺着馈线下行方向顺直布放,接在塔体的接地汇集排上,不得形成电感。馈线洞前的接地线可接在馈线洞外的接地汇集铜排上。
接地线应尽量采用厂方配的专用馈线接地线,如现场需要裁剪,配套铜线鼻子须与接地线头连接时应用压接钳压制2道以上的接触沟缝,并做好防水、防腐处理。
塔体接地点和接地线连接处要事先清除油污、锈斑,并作防氧化处理。
当馈线全长小于20m时,允许两点接地。
7、 线缆连接要求
(1) 线缆应布放在走线架上,布线整齐有序、不得起伏不平、不应交叉、扭曲,不得接触尖锐物体。
(2)电源线中间严禁有接头。
(3)线缆布放应平直、整齐,绑扎间隔均匀、松紧合适,扎带头应放到隐蔽处。
(4)直流电源线、交流电源线、信号线应分开布放。
(5) 根据安装和测试要求,应在机柜内、外馈线、跳线端的明显部位应分别进行标注,标明扇区和收发、馈线长度,字迹公正、清晰。标签应具有永久性。
(6) 接地线与设备及接地排连接时必须加装铜接线端子,并必须压(焊)接牢固
8、 天、馈线接头处的防水处理
(1) 在接头部位应先绕2-3层防水胶带,再缠一层橡胶泥,最外层顺着馈线布放方向由下向上缠绕3-5层防水胶带,胶带缠绕平整、严实,每圈压1/2,形成瓦棱状,并延伸出胶泥5cm左右。胶带缠绕收尾时,应用刀具切割,不得用手拉断。
(2) 跳线与天、馈线的接头不应设置在拐弯部位或弯曲部位的底部。
9、GNSS安装需要满足GNSS天线在水平面45°以上空间无遮挡,因我国处于北半球,为减少铁塔对信号接收的影响,GNSS天线抱杆应设置在铁塔朝南的一角、距离铁塔至少1.5m,安装后需要达到以下要求:
1) GNSS天线安装角度符合工程设计要求,误差不超过±2°。
2) GNSS天线不得处于区域内最高点,应处于避雷针保护范围内。
3) GNSS天线安装在铁塔一角时,应与铁塔朝南的一角距离至少1.5m。
4) GNSS 馈线应做好防雷接地和防水处理。
GNSS天线安装在铁塔顶部时,GNSS 馈线应分别在塔顶、机柜入口处就近接地;当在机柜入口 处已安装同轴防雷器时,可通过防雷器实现馈线接地。
10、避雷器的安装
(1) 馈线避雷器与馈线接头连接,避雷器的接地线应采用铜质绝缘导线,布放顺直,并直接引出,用线鼻子接在室外接地汇集排上。
三、基站开通运行
设备开通调测是设备安装阶段的重要内容,使设备加电安全,使设备主要技术性能指标符合工程验收规范及设备技术说明书的要求。
1、设备加电前,施工人员认真检查以下内容:
(1) 设备标志齐全、正确;
(2) 设备的各种选择开关应置于指定位置;(3) 设备的各级熔丝规格符合要求;
(4) 机柜及各种配线架接地良好
2、设备加电时,承包单位按设备说明书技术要求步骤开机,逐级通电,测量电源电压,确认正常后,方可进行下一级加电,用设备自备监视系统检查设备工作应正常,各设备的声、光告警装置工作应正常,同时做好加电开机检查记录。
安全交底:
一、一般安全施工要求
1、 所有施工人员必须进行施工安全培训,佩戴安全帽、安全带等,做到施工安全。
2、 施工作业时设置施工标志牌等措施,避免安全事故的发生。
3、禁止将水洒在设备上,与工程无关的物品严禁带入施工现场,禁止吸烟。
4、施工工具绝缘良好,扳手手柄必须有绝缘护套,绝缘可靠。
5、熟悉并时刻牢记施工现场的各项施工及管理规定,严格做到事前操作有请示,事后有汇报。
6、施工人员严格遵守安全施工规定,设备上严禁放置任何材料和工具。
二、登高作业
1、高处作业人员必须持证上岗,应该严格遵守施工单位编制的经过审核的高处施工安全技术措施。
2、施工人员作业时要求遵守工程施工安全规范,不在高温环境下作业、不超负荷作业、不疲劳作业、不在酒后作业,确保工作的安全和质量。
3、工作时必需使用符合国家标准的安全帽、安全带防滑鞋以及其他相应的劳保用品,严禁穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上塔作业。
4、在高空作业时,应严格遵守高空作业施工规范;在施工前做好防护及隔离措施,安装现场设置围栏,确保施工的安全性。在天线吊装现场应设置安全作业警示区域,禁止车辆及无关人员穿行。
6、气候环境条件不符合施工要求时,严禁上塔施工作业。遇到下列天气时:(1)气温超过40℃;(2)六级风及以上;(3)沙尘、浓雾或能见度低;(4)暴雨天气;(5)附近地区有雷雨。
三、设备加电
1、电源工具必须带有防护,握手柄处必须保证绝缘,绝缘系数符合电工安全规定要求。应选用正规厂家生产的工具,严禁使用未带防护或防护损坏的工具。
2、设备加电前检查确保主设备电源开关置于OFF状态,确保主设备所有的电源线无短路情况,确保电源线连接正确牢固。
3、设备在加电前应进行检查,设备内不得有金属碎屑,电源正负极不得接反和短路,设备保护地线应引接良好,各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。
4、设备加电时,应逐级加电,逐级测量。
四、临时用电
1、临时用电工程中,从事电气作业的电工人员必须持证上岗。
2、施工现场电气要求:
①凡是能触及或接近带电体的地方,均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离; ②各类导线的选型,应严格保证规定的荷载流量,安装、敷设应保证安全;③所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态,且在漏电电流动作保护器的保护范围内;④现场重要(或危险)部位,应有醒目的电气安全标志。
3、施工现场不得带电作业。
4、所有配电线路、照明线路不能直接架设于设施上。要采取相应的隔离措施。
5、漏电失火时,应先切断电源,用四氯化碳或干粉灭火器,禁止用水或其他液体灭火器泼浇。
6、发生人身触电时,应立即切断电源,然后用人工呼吸法和胸肚挤压法进行紧急救治。但未切断电源之前,禁止与触电者接触,以免再发生触电。
7、所有电气设备,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插座应完好,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
8、各类电动工具,要管好、用好,经常保养检查,注油,严禁机械带病运转,各类防护罩应完好无缺。
9、夜间作业要有足够的照明并经二级漏电保护,灯具应架空或用支架固定,离工作面不低于2m。不得随便移动临时照明。
五、应急救援措施
1、高处坠落:当发生高处坠落事故,最早发现者立即向项目经理汇报,并组织现场人员对受伤者施救,施救过程避免对伤者造成二次伤害,并同时拨打120或者直接送医院抢救。项目经理应按照报告程序,逐级上报,并协助公司进行事故调查。
2、触电:最早发现触电者,应大声呼叫电工逐级断电,然后用木棒等不导电材料将触电人与接触电点分开,将触电者抬到平整地方,营救人员按照救护知识进行现场营救,同时拨打120送医院抢救,项目经济逐级上报事故,并协助公司进行事故调查。