48V通信高频开关电源,整流模块9*25A,负载85A,带监控.除交流停电外,在何种情况下会出现蓄电池放电?
时间:
2017-8-22 15:19
作者:
bestfly
1、整流模块有5个以上故障不输出,或者总输出小于85A时。蓄电池放电。
2、整流模块设置输出电压值小于电池电压。
3、监控系统将有效的输出模块软关机大于5个模块以上。
4、整模块输出熔丝熔断导致整流输出到负载的线路不通。
5、其它