光端机的防雷
现在接入用户机房的PDH光端机经常被雷击,哪位知道怎么解决,在正规机房里是没问题的。谢谢。
时间:
2003-9-11 15:18
作者:
gztmc128
用户机房传输设备的防雷,我们去年也做过。当时有几个点一到打雷下雨,主要不是光端机出问题,是后接的cisco设备出问题。防雷方案主要分为4个级别:大厦级、机房级、设备级、电路级。
大厦级就不用说了。其他的级别,标准的话都要在机房内安装地排。推荐做机房级,一个点大概连防雷设备和施工,6000$~9000¥,用德国设备。如果防雷失败,厂家赔偿被击坏的后接设备。
顺祝大家节日快乐,都3点多了,911怎么还不重演?
时间:
2003-9-11 15:21
作者:
jackszc
多谢,用户机房只接地线排行吗?
时间:
2003-9-11 15:26
作者:
gztmc128
就怕你的理解不全面:地线排至少分为强电、弱电、雷电线排,各自独立,任一混接都可导致你机房内的天煞。
时间:
2003-9-11 16:02
作者:
jackszc
我搞传输14年,这个常识还是知道的,不过还是谢谢您的认真。
时间:
2004-7-8 23:18
作者:
zjx7701
★日本七久保金属气体放电管MP601ME/ MP302ME/MP362ME等用于高频开关电源,变频空调控制器等产品的安规AC耐压测试。
★玻璃/半导体放电管含RS485、RS232数据端口防雷
★陶瓷气体放电管/STPA200固体放电管
★COMTECH电源/信号防雷模块(含监控系统专用视频防雷模块及控制线防雷模块)
★瞬变电压抑制二极管(台湾康可CCD)
★美国TECCOR半导体放电管P3100
★美国BOURNS/ST/TI对称非对称硅过压保护器
★日本新电元触发管(交流二极管)用于纳灯/金属卤素灯触发器,电子脉冲点火器,负离子发生器等
主要应用:ADSL、CABLE MODEM、CATV、POS、CTI、IC卡电话机、以太网交换机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线、汽车收音机等通讯设备的保护,计算机系统主机、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备,电信网络中的信号线、网线、传真机、显示器,RS485、RS232等通讯数据端口,电子线路中集成块、晶闸管、芯片等昂贵元件及线路板,语音数码,网卡,远程抄表系统,智能停车场收费系统,智能控制系统,远传智能水表/电表/气表,对讲门铃、门禁、监控系统。
详情请浏览我们的网站http://www.spdchina.com , 或者直接联系我们啊!0755-26098755 13316911527
时间:
2004-7-10 21:39
作者:
liang81
机房的落地方面做得太不足了吧
时间:
2005-5-9 09:17
作者:
天山飞雪
呵呵
不错啊
时间:
2005-5-9 15:47
作者:
lwr
求天吧..
如果你已经做了14年传输的话..因为你知道的够多了..
时间:
2005-5-9 15:59
作者:
billanny
我们这里也是出现很多的雷击光终端盒现象!
时间:
2005-5-10 10:00
作者:
冰河
我们这里也会出现这情况,那位有具体点的解决方案吗?
时间:
2005-5-12 00:07
作者:
雕琢的生命
这个不是很难的呀!用户机房传输设备的防雷设备很多啊!
时间:
2005-5-12 18:41
作者:
fibertg
机房外面是不是太干燥了? 用大地表测试一下吧,工程局的人都有
时间:
2005-5-12 18:42
作者:
fibertg
为了告诉你上面的话,我损失30块
时间:
2005-5-12 18:43
作者:
fibertg
我迷糊了,为了上面的说明,我又-35 这是什么论坛亚
时间:
2005-5-13 09:20
作者:
elecing
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2005-5-13 12:49
作者:
marco_lpf
做地网把地排用母线接到地网上
现在有伽马地线一跟的
时间:
2005-5-14 15:35
作者:
billanny
还是不怎么明白!
时间:
2005-5-16 15:24
作者:
octopus
直接接地试试看
时间:
2005-5-16 15:29
作者:
cities
不行啊,我公司机械室的光端机用的华为PS4850电源控制,自带有防雷隔离装置,另外我们还在屋内设置了地线及专门的防雷电源保险(忘了厂家了),可是光端机还是被雷击坏了好几次了!
时间:
2005-5-21 23:03
作者:
zhuo_jp
接地保护