通信人家园

标题: 解决设备互连中烧板、击穿的简单妙方  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-11-2 09:43
作者: qlyd     标题: 解决设备互连中烧板、击穿的简单妙方

看了一下文章:

http://www.c114.net/forum/dispbbs.asp?boardID=11&RootID=8577&ID=8577

觉得有个简单办法,即可解决。即设备互连之前,现将两者的底板可靠连接即可。在上述案例,就是将2M 线的外层屏蔽层所连接的双方的底板可靠连接,然后连接2M 线。

而且按理说,只要不带电操作,即使不预先连接底板,只要屏蔽层可靠连接两者的底板,加电后也不会烧毁。

我推测故障的原因是:华为的设备由于没有接地,存在感应电位,而连接前由于双方底板没有可靠接通,故感应电位将中兴设备输入端对地击穿,然后故障不断扩大,直到烧毁。所以,正如原贴的一位跟贴指出的,如果中兴的设备没有接大地,反而不会烧毁,因为,华为设备的感应电压是对大地的,如果中兴的底板没有接大地,就不会遭此厄运。

您只要注意一下USB接口线就挥发现,其公共地线比信号线长,这样就保证在连接时双方的底板首先接通,这样就可避免感应电位差击穿输入端




[此贴子已经被作者于2005-11-3 8:24:38编辑过]


时间:  2005-11-2 12:53
作者: 1997deman

看来楼主经常遇到这样的问题吧
时间:  2005-11-2 22:28
作者: bright2003

有道理
时间:  2005-11-3 08:33
作者: qlyd     标题: 鄙人缺少实际经验,只是各种解释的一种,错了别见笑

以下是引用1997deman在2005-11-2 12:53:00的发言:
看来楼主经常遇到这样的问题吧

时间:  2005-11-10 20:21
作者: yfysian000

我认为1楼的说法欠妥!因为华为设备与其他厂家的设备互连并不存在这种故障现象。
时间:  2006-2-28 17:23
作者: 洞庭秋

个人看法:

中兴的设备接地不是很可靠
故发生此类问题




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114