工堪前准备:
组网规划,实际连线图,E2E;
设备物理尺寸(长宽高),19英寸还是21英寸,重量,前安装还是后安装;
机柜物理尺寸(长宽高),19英寸还是21英寸,可调底座安装还是对地安装;
设备电气参数:电源(交直流)、功耗以及空开;
机柜电气参数:电源、功耗以及空开,电源线径芯大小;
如果是安装在别人的机柜,除了基本的机柜工堪,还要注意机柜是否有空开,空开是否已经有接入电源,是否有支架和浮动螺母;
正式工堪(多拍照片):
安装位置:
设备如何运入机房,是否有电梯;
预留安装位置;
电源:
外接电源位置,是否提供空开;
电源线颜色要求,长度,工作保护是否需要走不同的路径;
是否有接地位置;
对接局方和客户:
接口位置由局方直接提供或者基于E2E,接口是否被占用;
光纤类型,上下联光模块类型(波长,速率);
光纤长度以及走线方式;