通信人家园

标题: 电源求助  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-10-15 18:15
作者: sbjepfi     标题: 电源求助

有一个通信基站,交流输入正常,参数设备置正常,接地良好,但电源柜里的整流模块总被烧坏(24V电源系统),请大家给点意见
时间:  2005-10-15 22:25
作者: 家园客人

在什么情况下整流模块会炸:如果只坏整流的,通常是由于电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器,380V输入的变频器的整流模块耐压值一般是1600V,所以能把整流模块击穿的电压是很高的;另外当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路,由于电流太大也可烧坏整流模块,所以在变频器输入端装上空气开关是很有必要的!

时间:  2005-10-19 12:00
作者: sbjepfi

谢谢
时间:  2005-10-19 13:57
作者: 1997deman

以下是引用家园客人在2005-10-15 22:25:00的发言:
在什么情况下整流模块会炸:如果只坏整流的,通常是由于电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器,380V输入的变频器的整流模块耐压值一般是1600V,所以能把整流模块击穿的电压是很高的;另外当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路,由于电流太大也可烧坏整流模块,所以在变频器输入端装上空气开关是很有必要的!

这个客人是个高人啊
时间:  2005-11-23 16:15
作者: cqlisijin

又学到一点动啦
时间:  2005-11-25 12:07
作者: sunnylmy

学习中
时间:  2006-3-14 17:25
作者: uartz

专业!
时间:  2006-4-24 23:39
作者: yangcansong

现在的电源柜好像都是交流输入再经过空气开关,再到整流哭器模块的。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114