摘要全球能源危机的情况是越来越严重节能环保也
一直是全人类想要实现的结果。其中建设绿色节能机房的目
标已经成为了所有用户的共同愿望。文章将把建设节能环保
的绿色机房的重要性、建设绿色机房的规划、节能材料的选
择、节能技术的应用等内容一一列举出来。
关键词节能环保机房机房规划与建设
在人人都呼吁环境保护的当今社会机房节能问题也一
直是节能环保的关键之所在也已得到了各行各业内各方用
户的普遍关注与呈几何级数增长的能源消耗和it设备扩
充的速度来相比节能环保工作仍然面临着很大的压力。如
何使机房更加节能已经成为了关键的问题机房的建设需要
被涂上更深的一抹绿色。
一、建设节能环保绿色机房的必要性
电子信息系统机房也简称机房。它是企业网络以及数
据的核心所在机房建设工程设计面及广而且渐渐庞大的
数据中心与环保节能对机房提出了更高的要求。在这里每
年都要耗掉大量的电力资源而且有明确资料表明运行和
冷却数据机房要消耗掉的资源和能源以及那占到了全球信
息和通讯产业的四分之一就机房的能源耗损需求增长的素
的远远高于其它的领域且有愈演愈烈的趋势。不管是从当
地政府发展经济的角度来考虑还是从企业节省后期成本的
方面来考虑节能问题都已经成为业内人士关注的重点。所
以对于计算机用户来说建立消耗能源低且工作效率高的绿
色节能机房已成为目前的节能环节的重中之重。机房节能问题也得到了极大的重视。
二、建设节能机房的规划
一为中心机房选择好的地理位置
建设绿色节能环保机房主要就是要降低机房能源的消
耗和管理的成本从而提高机房各个设备的利用率并且在
提高能源利用率的同时用较少的投资获得更多的回报。
而中心机房它是整个网络的核心以及数据交换中心网络光
纤的布线应通常采用以机房为中心的发散型布线避开雷
区。因为机房一般都会安排在一个办公楼的其中一层或中间
几层因此在选择楼层时应该考虑到防盗、防潮、防尘、
防电磁干扰等一系列完全可以避免的因素。同时考虑到是做作为中心机房来用所以还应避开大楼的最高层因为大楼
的最高层一般温差很大冬天最冷而夏天却最热这样就会
额外增加空调的负荷增加能源的消耗。对于有条件的地方
应该大力推荐地下式或地埋式机房地埋式机房是将整个机
房都埋进地下只在地表留出入口。这种机房由于埋入地下
一般受外界环境的影响很小在机房里根本不用装空调也能
保证机房内的温度始终保持在10-25度之间。为了保证机房
内的空气能和外界很好的对流只需要在机房上面安装通风
口或通风装置就可以了。
二设备布局的合理性
机房的设备布置要科学、合理、方便而且尽量使机房
内各处的温度分布相对来说均匀一点。如果主机箱或电脑桌
上的设备为前进风、后出风法师冷却时主机箱或电脑桌上
的设备应该采用对面方式以形成冷风的通道采用背对背
的方式以形成热风通道。要是采用其它布置的方式的话
就有可能造成气流短路不利于设备的散热。
三机房设施的选择
1.空调的选择
机房内部有很多设施都是耗电量极大的空调无疑是其
中最耗电的设施之一一般来说空调的耗电量可占整个机
房设备耗电量的40%以上因此空调可以说是机房环境的
控制最主要的设备控制好了空调的耗电量就能使能源的
耗损量达到一个极低的地步。在很多企业中一般建立机房
的时候都是采用地板下来送风当机柜下面的地板开有出线
孔的时候由于出线孔的密封性不好将导致大量的冷风泄露
出去根据测算像这样的空调传送冷风的时候将有45%的冷风漏到了机房内其余55%的冷风才送到了机柜的前面
而送到机柜前面的冷风也不是说就全部被完全吸入服务器
的机柜中其中还有一小部分的冷风又会直接被空调机组吸
回去这样的话实际进入机柜内的冷风就远远小于55%
空调的利用率也非常低。同时有些不良的设计方案也会导致设备散热不好应该冷却的设备得不到很好的冷却而刚
刚已经被冷却的一些区域却继续被冷却再加上一些单位因
为面积较小机房和办公大楼连在一起使用在建造的过程
中只考虑机房的透光性采用玻璃幕墙却忽略了随之带来
的热量散发无形之中又增加了空调的负荷导致了机房内
部空调系统浪费严重、能源消耗十分严重。因此在建立机
房的时候应该优先选择并使用一些高效空调使这样的问
题得到逐步改善。
2.电源的选择
机房和通信基站室内的温度对所使用的蓄电池运行寿
命影响非常大阀控式密封铅酸蓄电池在一般情况下最佳
运行的环境温度为20-25℃专家认为铅酸蓄电池在35℃下
的使用寿命只有25℃下的一半也就是说能使用10年的
电池如果在35度的情况下使用将只能用5年。而在低温
下铅酸蓄电池的充放电性能也是会降低的特别是-15℃以
下铅酸蓄电池的性能将急剧下降。所以在使用铅酸蓄电池
的基站和机房里都要求安装空调使铅酸蓄电池的运行环境
温度保持在15-25℃。在炎热的夏季空调的设置温度平均
每提高1℃即可降低耗能5%左右。机房的电子设备以及开关电源等对环境温度的敏感性
远远低于化学电源但在化学电源中铅酸蓄电池的运行环境温度对其使用寿命也有十分直接的影响。所以建议在机
房中运营商可只对铅酸蓄电池单独隔成一个独立的空间来
安装空调使机房内只对铅酸蓄电池恒温这样就可以大大
节约能源的消耗。但要注意的是铅酸蓄电池单独隔成的空
间要定期换气通风防止长期密封。
3.硬件设备的选择
硬件设备的选择应该从选择能耗低的设备开始。在选
择服务器时候应该优先选择在很多方面都节能的节能服务
器以及刀片服务器刀片服务器有一个很大的特点就是计
算的密度很高能节约空间它上面的每个刀片模组有共用
电源、网络等一些功能能降低能耗的25%-45%自然也就
使机房的能耗降低了很多。
显示器应该优先选择lcd的显示器因为这种显示器比
crt显示器的功耗要低35%-55%而且在辐射和功耗方面有
着天然的优势。一般而言尺寸越是大的显示器功耗也会越
大所以选择适合的显示器才是最重要的并不是尺寸越大
越好。
选择cpu时不要只是一味的追求高频率高效率也应
该考虑到功耗问题。在一般的机房中可以选择那些性价比
更高的cpu来使用或者可以选择工艺更高的来使用。
四新能源与建筑的完美结合
机房节能不能只是局限于再机房的选材上而更大的方
向应该在开发新能源和使用新能源上。可以将太阳能利用设
施与建筑方面相结合利用太阳能的发电组件替代建筑物其
中的一部分相互间完美结合取代传统太阳能的结构对建
筑物外观形象的影响如果可以用太阳能设施完全取代或者
取代一部分玻璃幕墙的话就能减少成本提高效益。所以
将太阳能设施的利用与建筑之间完美的结合起来即节能环
保又美观大方。
三、结束语
对于所有机房管理人员来说从最开始的机房建设就要
考虑到节能因素需要时刻关注设备的选择、机房的布局等
等多个方面同时还应该增大新能源的使用范围使各个环
节密切结合这样才能更好的建筑环保节能绿色机房。
参考文献
[1]刘宇辉.数据中心机房节能规划[j].智能建筑电气
技术,2009,3(2):89
[2]邹大斌.绿色催熟机房节能技术[j].计算机世
界,2008:34-36