通信人家园

标题: E1/G.703  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-9-1 22:41
作者: bruce964     标题: E1/G.703

不知哪位朋友做过或用过
E1/G.703,非成帧的,在
v35口的定义中
有XTC,TC ,RC三种时钟信号
,不知都代表什么意思
,是不是工作在不同的模式可以有选择的接入?
望告知
,感谢


时间:  2003-9-1 23:02
作者: sc8888

RC-恢复时钟,TC内部时钟,XTC-外部时钟
对不同的模式要选择不同的时钟,一般这种产品只要是时钟设置没有问题,应该都是通的!

V.35-G.703故障判别
a 、上电后POWER灯不亮----电源或电源插座有问题。
b 、DATA PORT没连接设备,G。703侧没短接,测试开关在NORMAL位置,机器故障。
h 、在正常使用时如出现ALARM灯亮,请按f检查。
i 、在正常使用时如果RX-SIG LOSS灯亮----先按开箱检查的d项检查,如没有问题,请检查与G.703RX连接的电缆或检查与G。703侧连接的设备。
j 、在正常使用时发生误码:
   (1)、检查与G.703侧连接的设备,如该连接的设备是提供线路时钟状态,请把时钟设置在恢复时钟状态。如该连接的设备不能提供时钟,请把ES2703的时钟设置在内部时钟状态。
   (2)、检查与DATA PORT连接的电缆,是否连接好。
   (3)、检查与G.703侧连接的电缆或线路通道。用误码率检测议检测。
   (4)、线路侧的距离是不是太远。双绞线一般应在3公里以内。同轴电缆一般在500米。



关于这方面的谁还有什么问题,不访直接跟我交流!给你的答案一定是你较满意的。


(要注意一般情况下V.35口不能带电插拔,分帧的还有DTE和DCE之分,比如路由是DCE那么这边设备就要打在DTE)



[此贴子已经被sc8888于2003-9-1 23:02:37编辑过]


时间:  2003-9-2 11:04
作者: gztmc128

问题来啦:
现在有一案例,一条2M电路,两端经过G.703/V.35接入6字头的北电交换机,电路开通后用户称每天都中断。我们进行了测试,G.703--G.703段测24小时,没有误码;V.35--V.35段测8小时,BIT ERR RATE 是2.2E-3。照这样看应该是转换器问题。但是转换器的时钟、介质、成帧、DTE设置均进行了仔细的检查,还是没有改善,非常郁闷。
还有,该用户另外几条2M电路,也是G.703/V.35接入6字头的北电交换机,虽然没有上述现象,但是更费解的是,用户说从这几条电路上提取的电信大网时钟质量,要劣于其交换机的内部时钟质量,换句话说就是无法正确提取线路时钟,导致其各分支机构处于异步状态。
问题就这么多了,请斑竹指教。
时间:  2003-9-2 13:44
作者: sc8888

楼上老兄是那里的,如果是深圳的我可以用误码仪帮你测一下!你看怎么样。
第一个问题应该是时钟设置没有设好,你设为恢复时钟看一下情况怎么样。
第二个问题我明白也曾经碰到过应该是线路上的原因,时钟漂移过大所造成的!一 般情况下连PDH的时候都是这样,我建议你换个转换器用用。目前我朋友那里的象你说的这种情况都已经解决了。还有什么问题直接跟我联系!
时间:  2003-9-3 12:10
作者: gztmc128

好谢谢 我试试
我是广州的 不过上星期才去了深圳 台风来的时候下海冲了回浪
时间:  2003-9-3 14:52
作者: sc8888

你老兄可还真有瘾呀,台风你还敢下海!像昨天的台风你还敢吗?看报道说死了20人伤几百人还失踪两个人,哈哈!
时间:  2003-9-4 23:02
作者: bruce964

谢谢
sc8888朋友

时间:  2003-9-5 08:19
作者: sc8888

不客气问题解决了吗?
时间:  2003-9-5 14:19
作者: bruce964

我做了一个非成帧的转换器,通了,我的测试条件是这样的,因为没有路由器,无法模拟现场环境,所以我用的是一个10base-t/v.35设备,一个E1/10BASE-T设备,加上我的V.35/E1,这样就构成一个以太网测试的链路,在两台计算机之间PING 通了,这种环境可靠吗,我几种设备的主从时钟设置的应没问题。10base-t/v.35设备和E1/10BASE-T设备都在实际环境中得到验证了
时间:  2003-9-6 09:25
作者: sc8888

从原理上说是应该没有什么问题你是设备商吧!
时间:  2003-9-6 21:18
作者: bruce964

对的,小弟知识面较窄,请问路由器电口下来的数据是什么类型的,速率一般多少?是不是兼有选路和承载的功能,骨干网上?另交换机的电口数据是什么类型的,谢谢
时间:  2003-9-11 13:31
作者: sc8888

实际看一下设备最好这样,能记住!
时间:  2003-9-14 22:18
作者: 通信兵

本人从讨论中受到启发,教益很深,对我工作中很有帮助.
时间:  2003-9-18 14:31
作者: sc8888

通信兵名字很特别呀!有时间可以一起探讨探讨
时间:  2003-10-15 20:21
作者: drouby

我可以提供V35测试仪给你测试啊
时间:  2003-11-14 10:05
作者: li_wang

各位能否相告把NRZ码流的时钟如何提取出来
时间:  2003-11-18 19:11
作者: sc8888

这种问题不便在这上面回答,可下面来问




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114