通信人家园
标题:
传输设备在两路电源接通后的负载分配问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2017-3-10 15:51
作者:
reskyq
标题:
传输设备在两路电源接通后的负载分配问题
各位大神,先说明我不是做通信专业的,问的问题可能比较弱。-48V系统中,在两路电源都正常供电的时候,两路的负载基本上是均分的(电流相近)。假如这时候其中一路电源电压稍微降低了一些,比另一路低了1V不到,会发现电压低的这一路的负载几乎瞬间切换到另外那一路了,一路带全载,一路不带载。这会导致开关电源单路电流瞬增。这种现象问过华为、阿尔卡特等厂商,回复说这是传输设备的特点,当两路电源电压差值到达一个阈值后,负载会切换到电压高的一侧。但是这个阈值是多大,厂家无法给出,而且说这没有实验数据。
小弟不是本专业,不知道这种情况到底是什么原因,以及出现这个现象是某几种品牌的设备,还是该类设备都有的特点。这个特点的目的又是什么呢。
时间:
2017-3-10 16:21
作者:
103253261
主备,而不是负载均分
时间:
2017-3-10 16:43
作者:
reskyq
103253261 发表于 2017-3-10 16:21
主备,而不是负载均分
你好。即便是主备,但是两路电源输入都有电流,也是一种均分啊。当一路电源挂了,另一路要顶上来带全部电流。
时间:
2017-3-13 09:46
作者:
super__m
直流电源正常是主/备用电源,一路主用全负荷,备用只有在主用异常的时候才会切换过去