    DWDM设备介绍
2U+1U 机架式WDM设备采用可灵活扩展的架构,易于管理和维护。2U机箱可以插入16块OTU业务板块,对WDM设备进行管理,适用于大中型网络设备解决方案。

一、需求
1、A机房——B机房——C机房新建一套波分,每个站点之间各传输40G
2、同时A——B——C形成环网保护,按照70KM/20dBm计算
3、网络结构
二、解决方案
三、方案说明
1、A机房——B机房——C机房——A机房,经过合波器衰减5dB,70KM线路衰减20dB到达B点光功率为-25dBm,进PA增益输出单波功率为0dBm,再经过合波解波器-9dB和线路-5dB衰减后到达C机房光功率为-14dBm,进PA增益输出单波功率为4dBm,再经过合波器衰减5dB和70KM线路衰减20dB到A机房光功率为-25dBm,进PA增益输出单波功率为0dBm,解复用后单波功率为-5dBm,在模块的接收灵敏度范围内。
2、反向A机房——C机房——B机房——A机房,同理。
3、XFP光模块出于成本的考虑采用DWDM波长40KM光模块,40KM光模块A机房传输到B机房时70KM距离,色散补偿60KM,传输到C机房再传输到A机房时色散补偿不足再完成左向链路,同理右方向链路C机房和A机房各加60KM色散补偿。

主路由:
  左向:A——B——C——A,XFP发光0dBm,1台MUX衰减4.5dB,70KM链路衰减20dB,加1台PA增益25dBm,进入接收端光功率为0.5dB,2台MUX衰减9dB,2KM光缆衰减5dB,加PA增益16dBm,进入C机房的光功率为2.5dBm,再加2台MUX衰减9dB,72KM光缆衰减20dB,加PA增益25dBm,1台MUX衰减4.5dB,到达A机房的光功率为-6dBm,在灵敏度范围内。
反向:经计算,接收端单波功率为-6dBm,保证在XFP接收灵敏度范围内