作者: czshun     标题: 地下定向钻孔敷管问题求助

各位大虾,请帮忙指导下:
                地下定向钻孔敷管问题求助!
        1、 地下定向钻孔敷管下备注的有:路由长度超过300M时,微控钻孔敷管设备采用25T以下设备。
             问:路由300米,是全工程300米,还是两井中间300米?如全工程修5个井共400米,每个井中
                 间都小于300米,是否取25T以下设备?
        2、拉一孔5根硅芯管,扩孔到200,是取直径120以下还是取240以下,也就是按管子直径还是按
              实际扩孔直径?

时间:  2016-6-29 09:07
作者: czshun

自已顶下
时间:  2016-6-30 08:35
作者: czshun

晕,没有人能回答吗
时间:  2016-6-30 10:27
作者: 永远的桃子

多学习
时间:  2020-7-11 09:46
作者: 黄石是我

  定额套取用工作孔径,不是敷设管束孔径,工作孔径一般比管束孔径大1.2-1.5倍,;不过第四分册后面专门有个参考对照表,你可以看看,在最后一页,几根管对应什么工作孔径,当然这是一般情况下,特殊情况你可以在图纸说明,或者要求设计变更,考虑你的特殊情况。
时间:  2020-7-11 09:47
作者: 黄石是我

路由长度是指一处的路由长度,i现场5个井那就有4处,够不上300米。