开关电源及FSU参数配置规范
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2016-4-23 16:28
作者:
tanjibin00
标题:
开关电源及FSU参数配置规范
更换监控模块后,一般需要设置电池参数、系统参数、通讯参数
设置参考值
1. 电池参数是比较重要的参数,一定要设置正确,它关系着电池的使用寿命。 2. 需要根据系统配置的电池类型、生产厂家和电池所处环境的实际情况进行设置。
参数名称 设置范围 默认值 设置说明 设置参考值
电池基本参数 管理方式 自动、手动 自动 自动:监控模块对系统进行管理。
手动:用户可手动控制系统。此方式下,监控模块仍自动计算电池均充时间保护和容量。当发生直流欠压告警时,该参数自动改为“自动” 自动
电池熔丝组 0~4 2 用户按实际的电池熔丝配置数量情况设置 根据实际情况设置
标称容量 50Ah~5000Ah 600Ah 每个分流器所接的电池容量之和。用户应按实际电池配置情况设置 根据实际情况设置
电池下电参数 负载下电允许 是、否 是 是:使用负载下电功能 是
否:不使用负载下电功能
电池保护允许 是 是:使用电池保护功能 是
否:不使用电池保护功能
负载下电 40V~60V 44.0V 以电池电压为标准时,当电压下降到该设定点时,负载下电 一次下电脱离电压:一般站址45.5V(1.95V/单体),传输节点站46.5-47v 一次下电重接(恢复)电压:50V
电池保护 43.2V 以电池电压为标准时,当电压下降到该设定点时,电池保护 二次下电脱离电压:43.2V(1.80-1.85V/单体) 二次下电恢复电压:48V
电池充电参数 浮充电压 42V~58V 53.5V 浮充状态下整流模块的输出电压 53.5-54.5V(2.23-2.27V/单体)南都电池:54V;双登/理士/圣阳等53.5V
均充电压 56.4V 均充状态下整流模块的输出电压,必须大于浮充电压值 55.2-56.4V(2.30-2.35V/单体)
限流点 0.1C10~0.25C10 0.1C10 电池充电电流最大值。C10为电池标称容量,一般设置为单组蓄电池容量的10%~20% 0.1C10(蓄电池10小时率标称容量的1/10),频繁停电地区设为0.15C10
过流点 0.3C10~1.0C10 0.3C10 如果充电电流大于“过流点”设定值,监控模块将产生电池充电过流告警 0.3C10
自动均充-允许 是、否 是 是:使用该功能。否:不使用该功能 是
自动均充-电流 0.050C10~0.080C10 0.06C10 如果使用自动均充功能,当电池容量下降到“转均充容量”设定值后或者当充电电流达到“转均充电流”设定值后,监控模块控制系统转入均充,电池的充电电压为“均充电压”设定值 0.06C10
自动均充-容量 10%~99% 80% 0.8
稳流均充-电流 0.002C10~0.02C10 0.01C10 在系统处于均充状态下,如果充电电流小到“稳流均充电流”设定值后,经过“稳流均充时间”设定的一段时间后,系统自动转入浮充状态 0.01C10
稳流均充-时间 30分钟~1440分钟 180分钟 180分钟
定时均充-允许 是、否 是 是:使用该功能。否:不使用该功能 是
定时均充-周期 48小时~8760小时 2400小时 “定时均充周期”指两次定时均充之间的间隔时间。电池的充电电压为“均充电压”的设定值,充电时间为“定时均充时间”设定值 2400小时
定时均充-时间 30分钟~2880分钟 720分钟 720分钟
均充保护时间 60分钟~2880分钟 1080分钟 在均充过程中,当均充时间达到“均充保护时间”设定值时,监控模块将强制将电源系统转为浮充,确保系统安全 1080分钟
电池温补参数 温补中心点 10℃~40℃ 25℃ 浮充电压下降值=(电池温度测量值-“温补中心点”设定值)×温补系数。 25℃
系数 0~500mV/℃ 72mV/℃(48V系统) 当检测到有整流模块通讯中断、直流过欠压或电池支路断等告警时,监控模块不对电池的浮充电压进行温度补偿
36mV/℃(24V系统)
温度1 环境温度、无、电池温度 无 环境温度:传感器测量的是环境温度
电池温度:传感器测量的是电池温度
温度2 无:不测量温度
电池过温 -40℃~100℃ 50℃ 当电池温度高于设定值时,监控模块产生相应告警。要求“高温告警”设定值小于或等于“过温保护”设定值
电池高温 -40℃~100℃ 50℃
电池低温 -40℃~100℃ 0℃ 当电池温度低于该设置值,监控模块产生低温告警
更换监控后需要设置系统参数
通讯参数设置 参数名称 设置范围 默认值 设置说明
本机地址 1~254 1 同一被监控局站下的各电源系统本机地址应不相同
通讯方式 MODEM RS232 本系统仅支持RS232通讯方式,选值“Modem”为采用调制解调器以电总协议通讯
波特率 1200bps~9600bps 9600bps 应确保收、发双方波特率设置一致
IP/掩码/网关 - - 根据实际情况设置
回叫次数 - -
FSU 电池组中间点电压不平衡告警 电池组中间点电压告警阀值设为1.0V
高温告警 机房高温阈值设置为30℃
一体化机柜高温阈值设置为40℃
超高温告警 机房高温阈值设置为40℃
一体化机柜高温阈值设置为50℃
特殊区域可根据实际情况调整
湿度过高告警 湿度过高阈值设置为95
湿度过低告警 湿度过低阈值设置为10