通信人家园
标题:
通信机房 开关电源中熔丝/空开与整流模块什么对应关系啊?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2016-3-23 10:40
作者:
lilunlun
标题:
通信机房 开关电源中熔丝/空开与整流模块什么对应关系啊?
通信机房 开关电源中熔丝/空开与整流模块什么对应关系啊?
时间:
2016-3-23 13:45
作者:
bestfly
不知你还能更清楚一些。各家是不一样的。如果是大的开关系统,一般给一个总输入就行了,开关系统内部每个整流模块都会有一个小开关,目的就是怕一个模模块坏了,整个系统都完蛋。就是故障点就近退出运行。小的系统如果只有一两个整流模块就不需要了。开关和熔丝的选择也要根据系统的可靠性来设置。指标越差的开关选择越要大一些。
时间:
2017-3-9 16:22
作者:
smh810
很细致、通俗易懂,很好!!!