作者: x.hk     标题: 开关电源怎么配套4G,求解,谢谢!

QQ截图20160128234410.png
我想问一下,如果电信要在基站内加一套4G,对开关电源的端子的标准需求是否是上图所示,如果是,如下图的方式进行设计改造是否可行。我现在对之方面特别迷糊,什么时候该加熔丝,加空开,又要加多大的,要加整流模块,要加几块,要配电池,又怎么配,脑子里一团乱,求好心人解答!
感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
QQ截图20160128235215.png


附件: QQ截图20160128234410.png (2016-1-28 23:46, 1012.63 KB) / 下载次数 10
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjc3OTk0fGIzMWY3ZjlkfDE3MzI3MzIzNjB8MHww

附件: QQ截图20160128235215.png (2016-1-28 23:46, 985.38 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjc3OTk1fDkyMjNhYTM1fDE3MzI3MzIzNjB8MHww
时间:  2016-1-29 15:10
作者: torreshang

询问电信,每一个地方会有些许不同
首先一次下点应该一路63就足够(抛开载波聚合等后续问题,就是单纯的1套FDD),因为中兴、华为这些设备厂家会提供1分多的一个模块,1路进,N路出。
其次二次下点理应需要两路,问问您所接触的运营商,他们的传输设备是不是需要两路电(保护),而且32A的有些大,两路16的应该就能满足传输设备,其次,应该是新增综合机柜吧,如果新增综合机柜的话,应该是引出2路32A(具体大小按照综合机柜上配的总空开而定)的二次下电空开,然后综合机柜分配给传输设备

有的地区是一次下电1路不小于63A,二次下电2路不小于32A,具体要看需求
时间:  2016-1-29 15:12
作者: torreshang

普通基站整流模块N+1备份就行,现有负载电流,预计后期负载电流,相加,除以整流模块能力,取整就得到N,然后+1做备份
电池的话要看基站位置,运维人员到达时间,设备耗电量……一般的基站2组400/500/600都差不多
时间:  2016-1-30 17:36
作者: ONELOVETWO

不能这么配吧,这会把开关电源玩死的
时间:  2016-2-1 14:06
作者: rechar_xu

电源柜有点乱
时间:  2016-2-2 15:58
作者: luoyuelin2013

1.中国电信的4G无线设备都是接的63A的端子(空开或者熔丝);
    DC(开关电源)(63A端子)——DCDU(直流分配单元)(华为或者爱立信)——BBU或者RRU
2.无线都是接的一次下电,传输都是接二次下电;
3.其实每个都设计院都会有一份电池、整流模块的配置公式(你只要填好现有的数据,他会生成告诉你上面是否要换电池,是否要加整流模块);
4.你看到现场有空余的熔丝,就加熔丝,看到有空开就加空开,只要是63A就行,这个不需要那么纠结;
5.如果你需要那份公式表,你可以私信我;
   不喜勿喷!!!


时间:  2016-2-13 20:09
作者: wuxiangfa008

学习了
时间:  2016-2-14 08:20
作者: abcd678876

牛逼
时间:  2016-2-16 08:58
作者: silently123

我想既然你说是电信,看来你是联通或者移动的员工了。对于友商的共享要求我们一般是这样的,开关电源给他一路63A的输出熔丝,他自己后面接输出分配盒就行了,其他我们就不用管了。一次给一路,二次给一路,就行了。
时间:  2016-2-18 06:36
作者: 野狼139

优先用熔丝,和一次下电
时间:  2016-2-18 15:39
作者: kaka58438

一路63A接DCDU,BBU和RRU从DCDU取电,BBU和RRU(华为)的功率加起来不到1500w,所以一路63A端子完全够用,蓄电池看容量和放电时间来配置,一般两组500AH的就够用了,整流模块按现网的电流电压算出机房的功率,在加上你要新增设备的功率,就是你加完设备的机房总负荷,然后看看机房现有的整流模块型号,一块是多大的,共几块,算出现有整流模块加起来的总功率,用整流模块的总功率减去机房总负荷,就能推算出你加完设备后,整流模块的功率是否满足需求,不够的话,用这个差值,除以设备电压48V,在除以整流模块的安数,就能得到你需要配的整流模块的个数
时间:  2016-2-20 11:40
作者: xiescott

luoyuelin2013 发表于 2016-2-2 15:58
1.中国电信的4G无线设备都是接的63A的端子(空开或者熔丝);
    DC(开关电源)(63A端子)——DCDU(直 ...

求一份公式,能加你好友吗?我也是做无线设计的,很多配置上的事想请教下你。我QQ  1556009573
时间:  2016-2-25 06:52
作者: wlry02


时间:  2016-2-27 15:12
作者: crd5588

从一次下电那里接一路63A的熔丝出来到4G主设备的DUDC,RRU和BBU完全可以在DCDU取电
时间:  2016-3-7 09:50
作者: zhourui2618

xiescott 发表于 2016-2-20 11:40
求一份公式,能加你好友吗?我也是做无线设计的,很多配置上的事想请教下你。我QQ  1556009573

求私信
时间:  2016-3-7 14:35
作者: 七匹狼的小七

找了好久,终于找到了。谢谢前辈们,我也想求个公式,哪个大神有,谢谢了
时间:  2016-3-7 14:36
作者: 七匹狼的小七

luoyuelin2013 发表于 2016-2-2 15:58
1.中国电信的4G无线设备都是接的63A的端子(空开或者熔丝);
    DC(开关电源)(63A端子)——DCDU(直 ...

大神,我也要公式,能加你为好友么?




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114