作者: 陈萌     标题: UPS设备???

UPS设备是不是分为好几种脉冲种类?好象有12脉冲和6脉冲是不是?区别在哪里呀?为什么说现在不支持使用12脉冲以外的其他脉冲种类的UPS设备了呀?老师讲得总是那么笼统!我只好在这里请教斑竹了!!!麻烦您解释一下!!
时间:  2005-9-21 10:46
作者: welf

UPS的电池如何配置?
时间:  2005-9-21 11:54
作者: 清明

双转换式UPS的输入端AC/DC整流电路中通常采用的是6脉冲整流技术,输入的功率因数只有0.66~0.8之间,与负载量成反比,形成的总谐波分量达30%左右,特别是中大功率UPS,无功功率和多次谐波电流的危害是显而易见的,它经常会影响到使用同一断电网的其他设备。因此,在UPS的输入部分必须增加一定的补偿功率因数环节或滤波器,如增加为12脉冲整流、有源或无源滤波器等。
由于12脉冲整流是在6脉冲的基础上增加一套6脉冲整流电路,因此,其中的一套6脉冲整流必须通过变压器作30度的相移,而变压器工作时的损耗大大降低了整机的效率,另一方面也增加了体积和重量,特别是在大功率UPS系统中,使用12脉冲整流器和增加谐波滤波器后的体积及重量会增加2~3倍,既增加安装成本同样也限制了安装场地。

时间:  2005-9-23 09:02
作者: 陈萌

是这样呀!!!看来也是有利必有弊呀!!!又长进了!!!非常感谢!!!
时间:  2005-9-27 11:12
作者: bxugood

12脉冲比6脉冲只增加了一个移相变压器,其体积要增加一个机柜,但重量增加不多。
时间:  2005-9-28 10:46
作者: sbjepfi

原来是这样呀,学习了