通信人家园
标题:
企业网使用MA5620不足之处
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2015-12-30 10:22
作者:
苍梧游侠
标题:
企业网使用MA5620不足之处
大型企业有电话和网络,现放装GPON网络,由于MA5620静音节能无风扇,只占有1U空间,支持24FE,24电话,固采用该设备将MA5620-24安装到各办公楼的每层弱电间,将每层电话和网络直接连到设备上。设备数量多于外线,因此无需跳线。但MA5620支持市电,不支持备电(蓄电池),但无法保证每层弱电间都有UPS,因此一旦市电中断,则电话、网络全断,不知各位同仁是否有解决方案。
时间:
2016-1-21 23:22
作者:
gongji
借线,逆变220v
或者改用支持48v的onu
时间:
2020-1-15 00:29
作者:
sharin
MA5620 有 -48V 形态的,可以配合通信电源模块+电池组合实现UPS相关的功能。
时间:
2020-1-21 09:56
作者:
wuyu18
都停电了,中小企业还能干哈?楼主,你想多了。
时间:
2020-1-22 09:40
作者:
sb316
直接选项用5612就好了!