标题: [原创]传输大客户用户节假日关设备电源,影响网络安全,有何妙策?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-9-14 23:40
作者: pjm158     标题: [原创]传输大客户用户节假日关设备电源,影响网络安全,有何妙策?

马上就到国庆长假了,许多传输大客户用户又要关设备电源了,造成该环网变成链型,有时,一个环内2个网元关电,造成其他网元中断。还有,一个网关网元上带的环太多,ECC通道不够的话,一个网元关电将造成一串网元灰掉,而且一关就是好几天,给监控和维护工作带来极大不便,请教各位大侠,有何高招教教小弟?
时间:  2005-9-15 08:45
作者: shuiwind

拙见:
1.经常断电的设备不要组到环上。但是为了大客户设备的安全,可考虑光路2个方向分别挂到环上某2个网元的支路。
2。合理调整DCC,多设几个网关。
时间:  2005-9-15 09:00
作者: fallleaf

点到点,不是自己的站一个环最多两个大客户
时间:  2005-9-15 13:12
作者: fibertg

把它们都挂道光分支上面去
时间:  2005-9-15 21:21
作者: pjm158

先谢谢各位大侠,实际情况是本地网几个中心局就这么几个网关网元,每个网关网元下挂50-60多个网元,各组9-10个环。DCC通道现在只能开一个方向。也曾考虑节假日用户关电时用光纤暂时跳开该网元,但较麻烦。请教各位大侠,有何妙策?
时间:  2005-9-16 23:36
作者: look6863

  大客户怎么能都到环上呢。一般都是环上下的光分支。一般应该是tm
时间:  2005-9-17 16:14
作者: tl586

六楼说的在理
时间:  2005-9-18 22:44
作者: pjm158

现在许多大客户故障的处理时限是2个小时,所以,在网络规划时就设计成环网保护。
时间:  2005-9-21 09:42
作者: marco_lpf

6楼说的有道理