通信人家园

标题: 华为OSN2500设备异常问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-10-10 15:40
作者: SDH光传输设备     标题: 华为OSN2500设备异常问题

OptiX OSN2500设备每日应定时浏览网元的异常事件,可以判断网元的当前运行情况,及时排除隐患。
前提条件为:已经在网管中心启动U2000;网元已经配置数据且数据已经上载到U2000;必须具有“网元监视员”或以上的网管用户权限。
OptiX OSN2500设备每日异常事件查看操作步骤:
1、在OptiX OSN2500设备主菜单中选择“故障 > 浏览事件”,弹出“查询事件日志”窗口与“过滤”对话框。
如果事先设置了浏览事件的启动模板(设置为启动浏览事件的过滤条件),则不会出现“过滤”对话框,直接显示符合启动模板条件的事件。
2、可选:单击“基本设置”选项卡或“事件源”选项卡左下角的“从模版复制”,导入事先已创建好的事件浏览模板(事先设置好的浏览事件的过滤条件)。默认的事件浏览模板选择了所有异常事件和所有网元。
3、在OptiX OSN2500设备中“过滤”对话框的“基本设置”选项卡中设置要浏览事件的过滤条件。
a. 可选:选中“事件名称”前的复选框,单击,在弹出的“选择事件”对话框中选择要浏览的事件。
b. 在“过滤”对话框的“基本设置”选项卡中设置事件的“级别”、“类型”和“发生时间”。
c. 可选:选中“备注”前的复选框,可以在“备注”后面的文本框中输入事先对某些事件加注的备注信息,来过滤出这些事件。
4、在OptiX OSN2500设备“过滤”对话框的“事件源”选项卡中选择要浏览事件的网元。
a. 在“选择方式”区域框中选择“所有对象”,表示已选择所有事件源。
b. 在“选择方式”区域框中选择“自定义选择”,点击下方的“增加(A)”按钮,根据不同的需求来添加事件源。
5、单击“确定”,符合过滤条件的事件(如果存在的话)出现在“事件浏览”窗口中。
6、参考《性能事件参考》手册与《故障处理》手册,处理产生的异常事件。
7、可选:在OptiX OSN2500设备“查询事件日志”对话框中选择一条或多条记录,单击右键可选择“打印”或“保存”华为SDH设备输出事件数据。






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114