通信人家园
标题:
跪求!!请帮忙分析火灾真想!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2015-8-19 21:47
作者:
lgzdhbdx
标题:
跪求!!请帮忙分析火灾真想!
本帖最后由 lgzdhbdx 于 2015-8-19 22:13 编辑
各位同仁:
近日,参加了一个事故分析会,事故原因非常简单,凌晨2点30分左右,某工厂值班人员发现所在办公楼发生火警告警,经过查找,发现ups室发生火灾,烟雾较大,因为值班人员不负责ups室管理,防火门没法打开,经过与管理ups室人员联系过程中,在凌晨3点10分左右,出现设备全部停机故障,在ups室人员及消防人员(打119电话晚)到后,尽管经过一番艰苦奋斗,现场成了这样:(见附件)
UPS电源为2组梅兰日兰Galaxy 160KVA,电池组为梅兰日兰M2AL12-150。目前了解的情况是电池组在5月份检查时,发现部分出现鼓肚子现象,已向主管部门提出更换计划。
事故分析原因,火灾现象是电池组老化导致的。
由于现场设备烧毁严重,火灾前室内没有任何可燃物(只有房间吊顶是铝塑板,也全部烧毁),火警后UPS电源还工作,本人也认为是电池组导致的火灾。
各位同仁,请帮我分析一下,火是怎么着起来的?火势为何这么厉害?室内地板铺的瓷砖为何全部碎掉?
附件:
1.jpg
(2015-8-19 21:53, 1.23 MB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjY2MjEyfDRjYmE2MTFkfDE3MzE5NzkzNjd8MHww
附件:
2.jpg
(2015-8-19 21:54, 2.41 MB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjY2MjEzfGE0YTk5MWYwfDE3MzE5NzkzNjd8MHww
时间:
2015-8-20 05:54
作者:
lzghit
119不出事故报告么 让非专业人士出报告 也太儿戏了吧
时间:
2015-8-20 08:53
作者:
Miro
:):) 电池爆炸、电液外喷腐蚀、线缆绝缘破损、线缆过载短路、起火高温燃烧,除了金属部件外壳,其他的均为易燃、易碎物件毁于一旦。。。。。。。。。
时间:
2015-8-20 10:16
作者:
陈业政189
40分钟居然不把门打开,关闭总电源?
时间:
2015-8-20 17:59
作者:
coffee198375
119帮你解决一切
时间:
2015-8-20 18:34
作者:
wangweihit
烧的太惨了,电火真的很厉害
时间:
2015-8-21 12:09
作者:
gzljp
反应慢了点吧
时间:
2015-8-21 14:00
作者:
rechar_xu
危险
时间:
2015-8-21 15:42
作者:
OTN_tech
时间:
2015-8-21 18:29
作者:
战国君
专业报告
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114