通信人家园

标题: 交流配电柜技术性能要求  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-7-2 23:28
作者: 通信起点     标题: 交流配电柜技术性能要求

(1)工作条件:  温度0~40℃
                湿度<85%
(2)输入:     一路交流   UPS 380V  三相200A
(3)输出:   A: 两路交流   220V  32A
                 四路交流   220V  20A
                 四路交流   220V  16A
                 两路交流   220V  10A
                 两路交流   220V  6A
             B:  两路交流   220V  32A
                 四路交流   220V  20A
                 四路交流   220V  16A
                 两路交流   220V  10A
                 两路交流   220V  6A
             C:  两路交流   220V  32A
                 四路交流   220V  20A
                 四路交流   220V  16A
                 两路交流   220V  10A
                 两路交流   220V  6A
说明:
        工作电压、频率、电流、液晶数字显示。
        各路输入/输出异常(电压过高、短路、断电)声光告警。
        配电方式上、下均可走线,机架采用立式,前后设门。
        机箱全部保险采用空气开关,空开可根据实际容量需求更换。
        交流零线排、保护地排绝缘,各地排应保证有足够的接线端子。
        随机应配备足够数量的接线铜鼻子及螺丝。
        机架尺寸2200*600*600(mm)(高*宽*深)。

时间:  2015-7-3 07:55
作者: tzqwj202

路过




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114