询问,线路环阻的定义。
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2005-8-29 17:08
作者:
ttt_ttt
标题:
询问,线路环阻的定义。
请问假如远端短接,在本地用万用表测阻值,表是挂2k档的,那测出的结果是否需要*2才是环阻。还是直接得出的数值就是环阻。
时间:
2005-8-29 17:33
作者:
zhoxy
不清楚....
我只知道电话用户要求环路电阻<1800
ADSL的用户要求环路电阻<1300还是900的忘了
时间:
2005-8-29 17:35
作者:
zhoxy
不过我觉的可能是直接就是吧,
你根据数值看看*2不可能的话,就不*2贝
时间:
2005-8-30 07:39
作者:
ttt_ttt
我其实想问的是A-B的环阻的定义是A-B的线路的电阻还是A-B再环回来A的线路总长的电阻。
时间:
2005-8-30 10:36
作者:
whk
当然是直接读表的数值了。环阻的定义就是这样的。
时间:
2005-8-31 08:18
作者:
sobriquet
顶起来
时间:
2005-9-1 01:22
作者:
黄瓜
通信电缆回路的有效电阻R,由直流电阻R0和交流电阻R~组成。
通信电缆常用于5000Hz以下,电缆回路的有效电阻R近似等于回路的直流电阻R0。
R≈R0=ρλ(8000/πd^2)
式中ρ——导线的电阻系数,在20℃时,铜和铝的电阻系数分别为0.0175和0.0238;
d——导线直径(mm);
λ——电缆芯线总绞合系数,即扭绞电缆芯线的实际长度与电缆标称长度之比,一般总绞合系数为1.005~1.070。
时间:
2005-9-1 10:56
作者:
sobriquet
回路电阻应该与电缆长度有关吧?上面公式怎么不见电缆长度这个量?