通信人家园

标题: 往机房内加设备,如何计算机房开关电源是否需要增加模块,电池是否满足需求?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-1-17 16:53
作者: 李家大少     标题: 往机房内加设备,如何计算机房开关电源是否需要增加模块,电池是否满足需求?

往机房内加设备,如何计算机房开关电源是否需要增加模块,电池是否满足需求?
搞设计的,一直搞不懂这个问题

时间:  2015-1-21 09:58
作者: balckpan

前一阵子写的,希望对你

1.2.6        直流供电系统
1.2.6.1        系统组成
由交流配电屏、整流器、蓄电池组、直流配电屏、直流-直流变换、直流-交流变换设备组成,应采用集中供电方式供电。大型铁路通信站可采用分层、分机房的方式进行分散供电,分散供电时,电源设备应靠近负荷中心,并预留远期扩容的条件。
直流供电设备应采用高频开关整流设备、配电设备、监控器、蓄电池组,并应具有遥信、遥测、遥控性能和标准接口及通信协议。
直流供电系统应采用在线式低压恒压充电方式以全浮充制运行。
1.2.6.2        交流配电
1)        直流供电系统的交流配电指输入整流器的外供交流电源,铁路通信站等大型直流供电系统一般使用单独交流配电屏/柜,根据具体容量可置于交流一次配电下端,也可单独进行低压外供交流的双路切换;铁路区间点、中间站、城市轨道交通各节点等小型直流供电系统一般使用交流配电分路(一体化高频开关电源设备内配置)。
2)        当有两路交流输入电源时,系统应具有自动转换装置,自动转换时应具有电气和机械联锁装置。
3)        直流供电系统的交流输入要求可参见低压交流配电部分。
1.2.6.3        整流
1)        高频开关电源系统整流部分,一般采用模块化设计,整流模块应按照N+1冗余方式配置,当N≤10时,备用1只;当N〉10时,每10只备用1只。
2)        整流模块的容量大小应与主用整流设备的总容量大小相匹配。
3)        整流设备的总容量应按负荷电流和蓄电池的均衡充电电流(10h率充电电流)之和确定,计算方法如下:Ⅰ总=Ⅰ负+Ⅰch   
其中:Ⅰ总为整流设备总容量;
Ⅰ负为负荷电流包括直流设备电流、使用-48V直流作为基础供电的交流设备电流(通过逆变器)、使用-48V直流作为基础供电的其他非-48V直流设备电流(通过变换器)等全部负荷电流之和;
Ⅰch为蓄电池的均衡充电电流。
   Ⅰch=Q/t  Q为蓄电池容量(ah);
t为充电时间,一般取10,即10小时。
4)        实用整流模块数量计算方法如下:Ⅰ总/单只整流模块容量(A)。

时间:  2015-1-21 15:39
作者: ttyyy

学习
时间:  2015-1-21 16:09
作者: stHifly

1、确定当前机房直流负荷,现有整流能力
   1)查勘开关电源现有负荷(面板会显示)
   2)查勘蓄电池容量(外标签)
2、查阅新增设备手册,看它的功耗
3、结合1和2进行计算,怎么计算?看2楼
时间:  2015-1-21 16:10
作者: stHifly

1、确定当前机房直流负荷,现有整流能力
   1)查勘开关电源现有负荷(面板会显示)
   2)查勘蓄电池容量(外标签)
2、查阅新增设备手册,看它的功耗
3、结合1和2进行计算,怎么计算?看2楼
时间:  2015-1-26 01:06
作者: ty0427227

模块数量补充一点,你还学会看开关电源参数及了解参数的意义,2楼所说均充电流按0.1,其实不一定,有些要求0.15,如果电池容量大的话,这0.5是有影响的。

至于电池是否满足需求,你要看该站的重要性,运营商想让该站电池撑几小时
时间:  2016-10-9 11:13
作者: shenqiang

学习!!!!!!!!
时间:  2017-6-8 09:49
作者: 小贾不是小假

1. 是否需要扩容: 需要电流I / 电源模块提供电流 I >0.8    (需要扩容)
1.1 需要电流 I :(1)现网负荷 (面板)+ 电池均充电流 I (0.1*电池总容量)+本期需新增电流(新增设备功耗P/48)
1.2 电源模块提供电流 I : 模块容量(一般50)*电源模块数 !

SO :  按部就班算下,如果,需要电流I / 电源模块提供电流 I >0.8  则需要扩容!!!本人经验而已,如果有什么错的地方,还请大家及时提出!! 小弟刚做通信1.5年,本人QQ 1025611584 ,欢迎交流!!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114