周期 | 项目 | 参考标准 |
日例行维护 | 告警显示及处理 | 实时 |
系统负荷(CPU、内存、硬盘I/O等)检查 | 实时 | |
主、备用SERVER(包含会议、录音SERCER)的工作状态检查 | 主备用SERVER工作状态正常 | |
机房温度监控 | 15℃-30℃ | |
机房湿度监控 | 30%-60% | |
风扇运行状态检查 | 机架风扇正常工作 | |
交换机指示灯状态 | 指示灯状态是否正常 | |
拨测各站调度号码 | 各站调度号码正常拨通 | |
录音系统查询 | 录音文件能正常播放 | |
控制室环境卫生及终端清洁 | / | |
月例行维护 | 系统时间校准 | 以北京时间为准 |
中继电路状态检查 | 中继电路状态正常 | |
信令链路状态检查 | 信令链路状态正常 | |
网络质量测试 | 丢包率<0.1%, 网络抖动<10ms, 时延<100ms | |
网间呼叫接续时长 | 时长< 5S | |
检查、备份计费文件(1个月) | 备份文件生成无误 | |
备份系统软件(1个月) | 系统软件备份正常,版本和现网版本一致 | |
机房环境卫生及机架表面清洁 | / | |
季度及以上例行维护 | 备品、备件及工具、仪器、资料的整理清理(3个月) | 备品备件等保存完好 |
全网局数据管理(含全网路由数据)(6个月) | 全网局数据配置无误 | |
检查电源线、地线当前状况(6个月) | 布线合理、地线牢固 | |
单板、风扇框除尘(年) | 单板、风扇无灰尘 | |
地阻检测 | 地阻<1Ω |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |