枫风落叶
标题:
一次下电和二次下电是什么意思
[市电停电后,后备电池给设备放电,放到设定的一次下电电压值时,次要设备脱离,保证主要设备用电,放到二次下电值时,电池脱离系统供电。所以说,一次下电为了确保主要设备的供电,那么,二次下电则是为了保护电池。
不知道这个说法对不对?
时间:
2014-12-1 08:30
作者:
cuidawei
援引百度,希望能够帮到你。
所谓的一次下电、二次下电都是对开关电源(电源柜)说的。
简单的说就一次下电和二次下电就是分别指主回路和控制回路下电在移动通基站里,通俗点说一次下电就是把除了传输设备外的设备电都停了,以保证其他站连接这个站的传输的站能正常工作,二次下电是为了保护电池而停电,这时所有设备都停止了。
第一次被下电的设备一般为本地的非重要但电流较大的负载,影响的一般为本地局部,而第二次下电的负载则是重要的负载一般为传输设备,电流较小,但中断后可能会影响到其他局站,所以这类重要的负载一般都接到第二次下电的部分。因为会首先切除一些大电流非重要负载,所以轻载后,电池仍可以继续工作一段较长的时间,以便维护人员能够有时间赶到,进行发电应急处理。而如果达到第二次下电的保护电压,仍然没有恢复市电,或采取油机发电,则为了保护电池不被深度放电损坏,这时候就会全部切除电池,切除通过直流接触器来实现,第一次下电电压会设置的比第二次下电电压高1V左右,看情况和要求而定,而对于-48V系统而言,第二次下电电压值一般设置为单体电池的放电中止电压值之和,也就是说为43.2V。
时间:
2014-12-1 09:27
作者:
wfjs
楼上正解,一次下电先下本局非重要设备,二次下重要设备
时间:
2014-12-1 09:55
作者:
tx188160034
受教
时间:
2014-12-1 22:29
作者:
vincqiang
完全就明白了
时间:
2014-12-1 23:29
作者:
蒙对@gu
受教
时间:
2014-12-2 09:55
作者:
kokpk2009
已阅
时间:
2014-12-2 10:40
作者:
zhanglibin19811
谢谢
受教
时间:
2014-12-2 16:23
作者:
gdtecgong
学习了
时间:
2014-12-3 08:34
作者:
phoenixcb
正解。一般一次下电45.6V,二次下电44.4V。
时间:
2014-12-3 12:55
作者:
二十一刀锋
二次下点主要针对传输设备说的,如果无线设备断掉了 无非就是断几个站 如果传输断了 那环就断了
时间:
2014-12-3 15:16
作者:
wbh6680521
学习了
时间:
2014-12-4 12:59
作者:
风雅小强
已阅哈哈哈
时间:
2014-12-4 13:46
作者:
dayuge
:)理解正确
时间:
2014-12-4 17:00
作者:
lcmxly
现在很多新的电源柜都已经不用专门去设置了,保持厂家默认就好,只要选择快速设置,简单设置一下信息就OK。
时间:
2014-12-5 13:28
作者:
张文胜
楼上的已经说的很清楚,一次下电是把BTS断开保传输,二次下电是保电池,但是通信电池是—48V,24节,单节电池不能低于-1.8V,否则伤电池,因此把二次下电设置-43.2V是为了保护电池。
时间:
2014-12-7 10:32
作者:
yaojian10
学习学习!
时间:
2014-12-7 15:23
作者:
309259891
不错不错 味道好极了
时间:
2014-12-9 14:50
作者:
shareoneday
学习了
时间:
2014-12-12 16:39
作者:
departure55
目前正需要一个这样的资料
时间:
2014-12-14 21:06
作者:
wywu21
一次下电的时候,切断大部分负载,电压会有所回升,高于一次下电的电压,这时候设备又开始全部运行,运行几分钟后,电压过低,再次切断。。。。对于基站断站指标而言,这一来一回,两次断站,好无语。
时间:
2014-12-16 18:17
作者:
卢世伟
学习
时间:
2014-12-17 14:02
作者:
zuhuajin
了解
时间:
2016-6-6 15:58
作者:
竹菊莲草
一次下电 二次下电
附件:
开关电源一次、二次下电.doc
(2016-6-6 15:57, 24 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg5MTAzfGQyNjdkMjRifDE3MzIzNDU0MDl8MHww
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114