Section 1 Site Master故障定位测试步骤
第一步: 按【MODE】键.
第二步:使用【上下键】选择“故障定位-驻波比”,按【ENTER】键确定 第三步:将校准件(自动校准件ICN50或T型OSL校准件)连接至RF(Out)端口,按照用户手册中描述的步骤进行校准。 第四步:保存校准设置(本步可根据用户需要亦可以省略)。
第五步:将被测设备连接至Site Master的测试端口。如果Site Master处于扫描状态那么此时显示屏上将会显示一条曲线。 第六步:按【FREQ/DIST】键。
第七步:设置D1和D2。Site Master上D1的默认值是0。
. 第八步:按[DTF帮助键。
第九步:正确设置相对传输速率和衰减因子。 1) 如果被测物是线缆,而且这种线缆对仪表来说是一种已知线缆(其参数在线缆列表中已有描述),则在线缆列表中选择被测线缆的类型。
2) 如果被测线缆是仪表未知类型(其参数在线缆列表中没有描述),则按照下面的步骤设置相对速率和单位线损。
a. 直接从该线缆供应商那里取得该线缆相对速率和线损,并在Site Master的“DTF帮助”界面中直接这两个参数键入 (此时不用选择线缆类型)。
b. 如果无法从线缆供应商那里获取这两个参数,则找一根和被测线缆材质完全一样但长度已知的线缆(比如2.0米);将该已知长度的线缆接到Site Master的测试口,在线缆的另外一端接上标准的短路或断路负载(或什么都不接);选择“故障定位-驻波比”测试,将相对速率设置为1.0,对该已知长度的线缆进行时域(距离)驻波比测试;用Marker标记到最大值,读出驻波比最大处的线缆长度(比如2.4米);用实际长度除以测量长度即可以得到线缆的相对速率(此处为2.0/2.4=0.8333);用Site Master(或矢量网络分析仪)测出已知长度线缆的单位线损(比如0.02dB/m);取出已知线缆,将被测线缆接到Site Master的测试口,在“DTF帮助”界面中将测得的相对速率(0.8333)和单位线损(0.02dB/m)键入到仪表中(此时不用选择线缆类型);返回“故障定位-驻波比”测试界面,此时屏幕上的曲线即为测试结果,用户可在根据需要在此曲线上做Marker。
第十步:按【SAVE DISPLAY】键,为测试曲线命名,按【ENTER】键进行保存。
Section 2故障定位测试需要注意的事项
1) 正确选择线缆类型,或者按照上述第九步的描述测量相对速率和线损对于故障定位的测量准确度至关重要。一般来说,相对速率直接决定距离测试的精确度,线损常常影响SWR或Return Loss的测量精度。
2) 相对速率是射频信号在线缆中的传输速率相对光速的相对值,通常应该小于1.0。
Section 3故障定位测量精度分析