通信人家园

标题: 艾默生故障问题一问  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-10-12 22:49
作者: huborong     标题: 艾默生故障问题一问

设备背景:艾默生psms4.37系统,IDA采集设备
故障过程:雷击后通讯中断
处理过程:到现场后发现电源板不亮,内部有一个保险丝,更换保险丝后开启。

结果:设备通信正常,开关量正常,测试告警正常,但AI板中的模拟量异常,更换新AI板子,故障现象依旧存在。把原板子换到其他地方是好的,请问这个是什么问题?
时间:  2014-10-13 01:40
作者: zxking

排除法