通信人家园
标题:
请教多系统分布系统建设需考虑的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-10-11 09:57
作者:
somadeva
标题:
请教多系统分布系统建设需考虑的问题
如果目前3家运营商都需要针对某个建筑建设室内分布系统,在建设过程中需要除了传统单系统分布系统需关注的天线密度等条件外,还需特别关注哪些问题?
时间:
2014-10-11 10:41
作者:
彦峰
多频合路器,然后再接入同一套分布系统
时间:
2014-10-11 14:33
作者:
jiang_2001_0
多频合路的方式不太好,因为不同制式的频段差别很大高频有2.6G低频有800M,馈线中传播损耗差别也很大,这就会导致天线末端输出功率不平衡。如果只建设一套分布系统最好按照高频制式计算路径损耗,在开通时将低频制式的信源输出功率调低。
时间:
2014-10-17 09:47
作者:
PowerG
来看看啊啊
时间:
2014-10-28 15:18
作者:
user9823
路过学习
时间:
2014-11-2 17:28
作者:
comba192
3楼正解。铁塔接管之后肯定会采用多系统合路建设室内分布,从建设投资以及物业协调都具有很大优势。从技术难度上主要是有能满足各系统隔离度的合路器,以及高高品质的无源器件,减少交调干扰、杂散干扰等。如果三家合路预计要建设双通道,实现MIMO功能。在现有楼宇已有WLAN的情况下,要考虑对WLAN的干扰问题,必要是要在AP前加装滤波器。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114