Auto-Configuration  of Board Not Possible无法自动识别板件
Automatic CV Creation Failed自动创建CV失败
BatteryBackupTimeTooShort报警表明电池的容量是不够的,应更换电池,以满足所需时间
BatteryMissing由于电源损坏或者电缆不通而产生
BatteryVoltageTooLowMainLoadDisconnected低电压至主控单元失效
BatteryVoltageTooLowPrioLoadDisconnected低电压至电池单元失效
Board Overheated板件过热
CalibrationFailure由于外界信号的突发干扰,导致校准信号异常,也有可能是内部干扰导致
CircuitBreakerTripped断路器跳闸
Clock Calibration Expiry Soon由于同步问题时钟校准即将失效
Configuration Version CorruptCV损坏
Contact to Default Router 0 Lost失去与默认路由0的连接
Contact to Default Router 1 Lost失去与默认路由1的连接
Contact to Default Router 2 Lost失去与默认路由2的连接
Credentials Enrollment Fault证书登入错误
Credentials Validity Fault证书即将在7天内过期
CurrentTooHigh电流过高
Disconnected各个硬件如果失去连接即产生此告警
Disk Volume C Full如果Main Processor(主处理器MP)的C卷上存储的数据过多,会导致该卷的可用空间耗尽或几乎耗尽,此时系统会发出Disk Volume  C Full告警
Disk Volume D Full如果Main Processor(主处理器MP)的D卷上存储的数据过多,会导致该卷的可用空间耗尽或几乎耗尽,此时系统会发出Disk Volume  D Full告警
Duplicate IP Address Fault重复IP地址冲突
Emergency Unlock of Software Licensing当激活紧急状态时,会产生这个alarm
EnclosureDoorOpen外部门开启
EnclosureProductDataMismatch外部产品的信息空缺或者不匹配
EnclosureSmoke检测到机柜里有烟雾
EnclosureSmokeDetectorFailure外部烟雾感应器实效
ET IP Hardware Fault以太网传输硬件故障
ExternalAlarm超过系统对外部设备监控的极限或者外部设备有问题
ExternalLinkFailure至少一个邻区的X2链接断开
FanFailure风扇故障
FeatureResourceMissing特性相关资源丢失,一般由于license缺失
FeatureResourceMissing特性相关资源丢失,一般由于license缺失
FeatureResourceMissing特性相关资源丢失,一般由于license缺失
File System Diagnostic Error文件系统诊断错误
GeneralHwError一般性硬件单元故障
GeneralSwError一般性软件故障
GeneralSwError一般性软件故障
Gigabit Ethernet Link Fault千兆以太网传输上的没有速率,或者一直以极低速率传输
Gigabit Ethernet Link Redundancy Fault两个千兆以太网连接冗余设备中的一个故障
GpsConnectivityDownstreamFaultGPS下游连接故障
GpsHardwareFault在GPS和XMU之间的通信出现问题,可能由于电缆断了,电缆无法连接,或硬件问题
Hardware Failure Imminent硬件错误预警
HighOperatingTemperatureMainLoadDisconnected高温至主控单元失效
HwFault硬件故障
IKE Peer Not ReachableIKE对端无反馈或者鉴权失败,或者没有协议选择
InconsistentConfiguration配置不一致
InconsistentConfiguration配置不一致
InsufficientBatteryCharging10天内电池一直充电不满
Inter-PIU Link FaultInter-PIU的连接电缆缺失,有问题或者没有正确连接
Invalid Ethernet Optical Module以太网光纤模块不可用或者未安装
IPsec Certificate Expiry在IpSec MO下定义的 certExpirWarnTime 过期后,IPSec证书将过期
IPsec Certificate Fault在IpSec MO下定义的 certExpirWarnTime 过期后,IPSec证书将过期
Large Number of Counters激活计数器数量多
License Key File Fault安装的许可秘钥文件不可用
LinkFailure告警原因有可能是工程阶段某些站点安装调测未完成导致的。也有可能是光纤/光模块或者DU/RU的硬件端口故障
Local AA DB Installation Fault本地AA数据库安装错误
Loss of Synch Reference Redundancy此告警是次生告警,是由MO Synchronization发出。可以参考主告警:
TU Synch Reference Loss of Signal
Network Synch Time from GPS Missing
Loss of Tracking
Synch Reference Path HW Fault
Packet Server Availability Fault
Synch Reference Not Reliable
Sync Reference PDV Problem
SDH相关告警: Loss of Signal, Loss of Frame, MS Alarm Indication Signal, MS  Degraded Signal, MS Excessive Bit Error Rate, Plug-In Unit HW Failure, or ET  Hardware Fault
IP同步源: NTP Server Reachability Fault, or Gigabit Ethernet Link Fault
此告警的后果是,同步源的数量减少或者只剩一个同步源,如果最后一个同步源也丢失,系统时钟会进入”holdover  mode”,然后是”free-running mode”,这样就不能满足无线模块所要求的时钟精度。
Loss of Tracking这个是一个主告警,和Synchronization· MO相关。
当TU系统的时钟进入失步状态,出现此告警,同时 syncRefStatus 变为LOSS_OF_TRACKING
LossOfMains供电故障产生
LowBatteryCapacity电池容量低于预期,断电时间比预期时间短。
Maximum Number of Counters Exceeded计数器数量超过最大限额
Network Synch Time from GPS Missing当TU没接收到1PPS或者接收到大量GPS的信息时产生
NoContact相关资源缺失或者链接没有建议
NTP Server Reachability Fault这是一个主要告警,是由MO IpSyncRef 触发的,当NTP(Network Time Protocol) 客户端检测到NTP服务器为 not  reachability 时,产生该告警. 同步参考信号的状态会变为NOT_REACHABLE
NTP System Time Sync FaultNTP server无法完全正确同步时或者当系统的始终被改变超过1000s时产生
NTP System Time Sync Problem当系统时间以大于2s但小于1000s递进时产生
NumberOfHwEntitiesMismatch硬件实体数量不匹配
OperatingTemperatureTooHighBatteryDisconnected高温至电池单元失效
OperatingTemperatureTooHighCapacityReduced操作温度过高,容量减小
OperatingTemperatureTooHighNoService操作温度过高,无法服务
OperatingTemperatureTooLowCapacityReduced操作温度过低,容量减小
OperatingTemperatureTooLowCommunicationLost操作温度过低,失去通信
Packet Server Availability Fault当包同步源存在 “Server Availability Fault”告警时。根据packetSyncStatus的值可以指出相应的告警原因
Password File Fault密码错误
Plug-In Unit General Problem当所有可恢复的操作已经在PIU上操作过,当PIU至少缺失5分钟以上产生
Plug-In Unit HW Failure插入单元硬件错误
Power Feeding Fault电源供给故障
PowerFailure电源故障
ProblemsToScheduleSiMessages系统消息量太大以至于无法调度
Remote IP Address Unreachable远端IP地址不可达
ResourceAllocationFailure资源配置或调配错误
ResourceConfigurationFailure资源配置失败,分配失败,资源冲突或者软硬件之间不匹配
ResourceConfigurationFailure资源配置失败,分配失败,资源冲突或者软硬件之间不匹配
ResourceConfigurationFailure资源配置失败,分配失败,资源冲突或者软硬件之间不匹配
RetFailure配置文件错误,无法移动天线或者有干扰
RunningOnBatterySupply电池供电运行中
Security Level Fault当前操作安全级别低于站点要求安全级别
ServiceDegraded•由硬件故障等其他故障引起的小区降质,有其他相关主告警,本告警为伴随告警。主要告警包括:HwFault, PowerFailure,  LinkFailure, InconsitentConfiguration, TemperatureAbnormalPerformanceDegraded  , NoContact, GeneralSwError 和TemperatureExceptionalTakenOutOfService;
•EUtranCellTDD这个MO里面的noOfTxAntennas 和noOfRxAntennas两个属性的值和小区可用的天线数量不一致。
ServiceUnavailable•  由于S1链路中断导致小区服务不可用而出现该告警,这种情况下可能没有其他相关主告警,但Serviceunavailable告警内容会列明告警原因为S1中断;
• 由硬件故障等其他故障引起的小区服务不可用,有其他相关主告警,本告警为伴随告警。主要告警包括:HwFault, PowerFailure,  LinkFailure, InconsitentConfiguration, ResourceConfigurationFailure,  NoContact, GeneralSwError 和TemperatureExceptionalTakenOutOfService.
Slave TU Out of Synchronization副时钟模块失步
Sync Reference PDV Problem同步参考信号时延偏差异常
Synch Reference Not Reliable同步参考信号不可靠
Synch Reference Path HW Fault同步参考信号路径错误
System Clock Quality Degradation系统时钟失准
SystemOvervoltage系统电压过高
SystemUndervoltage系统电压不足
TemperatureAbnormal温度异常
TemperatureAbnormalPerformanceDegraded温度异常而导致性能下降
TemperatureExceptionalTakenOutOfService因温度异常而导致的故障
Temperature******Failure温度传感器失效
Temperature******Failure温度传感器失效
TimingSyncFault时间同步故障
Trusted Certificate Installation Fault证书安装错误
TU Hardware Fault时钟模块硬件故障
TU Oscillator Temperature Fault时钟模块晶振器温度故障
TU Synch Reference Loss of Signal时钟模块同步信号丢失
UnreliableResource这表明TMA不支持所配置的频率。这个告警说明有可能的睡眠小区问题。
Upgrade Package Corrupt升级包损坏
User-Defined Profiles File Error用户定义档案错误
VswrOverThreshold回路损耗减少导致低于驻波比门限值,问题通常发生在天线单元
Heartbeat Failure节点脱管
S1ConnectionFailureS1链路故障
GracePeriodExpiresGracePeriod失效
GracePeriodStartedGracePeriod开始
License Key for Feature Missing功能证书缺失
License Mismatch证书不匹配
LicenseKeyMissing证书密匙缺失


时间:  2015-1-21 15:49
作者: taokers

这个是好东西,不过不知道怎么处理这些告警
时间:  2015-1-23 10:00
作者: 万里马020

taokers 发表于 2015-1-21 15:49
这个是好东西,不过不知道怎么处理这些告警

接触多了,自然而然就有头绪了。
时间:  2015-1-23 17:36
作者: 土豆沙发

LZ补充点解决方法会更好
时间:  2015-1-24 21:38
作者: taokers

万里马020 发表于 2015-1-23 10:00
接触多了,自然而然就有头绪了。

RBS Element manager安装在WINXP的有吗?如果可以能给我发一份不?、谢谢啊,我这里没有,我是河北秦皇岛代维的。非常感谢。taokers@163.com
时间:  2015-8-25 18:18
作者: xiewenwei

楼主有详细的告警处理方法吗。

时间:  2024-1-31 16:20
作者: 差很多先生乐乐

请问下,5G的xnc告警是邻区告警吗?




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114