通信人家园
标题:
关于电源跳闸的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-7-18 10:01
作者:
wjhnekt
标题:
关于电源跳闸的问题
紧急求助坛子里的大神!!!!!最近碰到了一个十分棘手的故障机房里的一个广播机柜,有10个功率放大器,2个控制单元,一个电源时序控制器(给除去工控机外的所有设备供电),一个集成的12路小功放,一个12路小功放的切换分机,还有一个工控机。这些设备接到电源机柜32a空开上,前不久空开开始跳闸,一开始一天几次到现在的一天几十次,除工控机外的所有设备都换过了,而且换下来的设备去别的地方用都是好的。地线也重新接过。机柜里的电源线也测过绝缘。空开也换过。不知道什么情况啊,之前换机柜到电源柜的电源线之前是临时加了个线轴,加了线轴2天没跳,想是电源线的问题,所以就又换了电源线,可是换了以后又开始跳闸 ,愁死了,各位大神,紧急求助,qq10618514
时间:
2014-7-18 10:49
作者:
Miro
介个与外界电源及交直流负荷性质有关, 先清算一下总负荷电流,看是否小于2倍空开电流,建议换大一点的空开简单解决了,复杂的稳压、阻流、防雷费银子太多了。。。
时间:
2014-7-18 11:25
作者:
wjhnekt
Miro 发表于 2014-7-18 10:49
介个与外界电源及交直流负荷性质有关, 先清算一下总负荷电流,看是否小于2倍空开电流,建议换大一点的 ...
感谢:)晚上去查下
时间:
2014-7-18 14:49
作者:
tsm197910
更换电源柜
时间:
2014-7-18 15:14
作者:
fishdu2008
刚看成了电脑跳闸,吓一跳,太专业了,帮不上忙咯
时间:
2014-7-19 23:23
作者:
mochaoran2013
加个ups试试,以前也遇到过类似的问题,你是外接直流电源进入32a空开的吗?
时间:
2014-7-21 09:45
作者:
qhdxduzk
2#说的对,先核算空开容量是否满足供电需求,天热了设备负荷会加大。应用设备满负荷容量,外加50%————100%的富裕量配置空开。
时间:
2014-7-27 14:57
作者:
gzqnet
负载比较大 ,电线盒空开小吧!
时间:
2014-8-4 13:05
作者:
clcgy
把漏保拆了。。。。。。
时间:
2014-8-4 14:17
作者:
youweige
同感是不是空开小了