标题: [请教]关于DC配电屏的基础问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-7-25 11:43
作者: czy     标题: [请教]关于DC配电屏的基础问题

我们这里用的是珠江的PRS5000,直流配电屏的输入一路来自整流器
一路来自电池,如果市电供应出现异常,直流配电屏由电池来供电,
这中间的转换是由直流配电屏自已来完成?还是需另外的设备来完成呢?
[glow=255,red,2]多谢指教![/glow]
时间:  2003-7-25 11:51
作者: 家园客人

呵呵,这需要设备转换吗?两个直流电源并联向负载供电,一个电源没输出了,另一个电源当然就供应电流了哦。直流转换不同于交流电源转换(交流转换需要类似接触器一类的器件)。
时间:  2003-7-25 11:55
作者: czy

哦,谢谢。不过还是有一些不明白,如果市电和电池是并联向负载供电,那么市电就算是正常供电时,电池不也还是要向负载供电吗?也就是说电池是一边充电一边向负载供电的?这样电池还处于浮充状态吗?(正常情况下,不应该是市电正常供应时,电池不向负载供电的吗?)
时间:  2003-7-25 15:26
作者: 雕德一

电池就是靠和配电屏的连接进行浮冲的啊。当然,整流器输出的电压应该高于电池的额定电压。
时间:  2003-7-28 14:43
作者: 家园客人

这是由整流器的输出电压设定值决定的。一般情况下,整流器的输出电压设定为电池组的浮充电压值,所以市电正常时,负载所需的能量是由整流器供给,同时整流器对电池进行浮充;当市电电压过低时,负载的能量转由电池放电供给,以便等待市电恢复。为什么电池电压不会发生反送到市电回路的原因,主要是采取了以下措施:1、整流器出口有继电器控制;2、采用阀控二极管作直流单向控制。另外,整流器输出电压设定低时,还可以作放电保护用。
时间:  2003-7-29 09:22
作者: 林一刀

good.
时间:  2003-7-29 10:43
作者: czy

谢谢指导,基本上明白了
时间:  2006-11-15 13:51
作者: yoyolian

为了确保通信电源不中断、无瞬变,可采用静止型交流不停电电源系统,也称UPS。UPS一般都由蓄电池、整流器、逆变器和静态开关等部分组成。市电正常时,市电和逆变器并联给通信设备提供交流电源,而逆变器是由市电经整流后给它供电。同时,整流器也给蓄电池充电,蓄电池处于并联浮充状态。当市电中断时,蓄电池通过逆变器给通信设备提供交流电源。逆变器和市电的转换由交流静态开关完成。
时间:  2006-12-18 21:29
作者: hellochina

看看
时间:  2006-12-21 11:44
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2007-1-15 18:43
作者: wzhj1213

讲得很清楚地