作者: lxd44725     标题: 关于电缆套管有多少种类啊?

平常说的成端套管 热可缩套管都用在什么地方啊  电缆整治换的接头 用的是什么套管 新人求解 谢谢啦:)

时间:  2014-6-10 09:25
作者: Frank508

(1)、内接续
    电缆内接续也称为电缆芯线接续,目前常用的电缆内接续主要有模块接续、接线子接续二种,一个模块接续以25对线为单位,接续一对线需要两只接线子。原则上100对以上电缆(包括100对)采用模块接续,100以下电缆采用接线子接续。
(2)、外封闭
电缆外封闭也称为电缆接头的护套封装。  
① 由于目前的市话线路大都采用全塑电缆,其外封闭主要采用热可缩包管、装配式电缆接续套管两类。充气电缆一般采用国产的强力纤维系列热可缩包管;充油膏电缆一般采用国产的热可缩包管;不充气的电缆可采用国产的热可缩包管。
分为RSBAQF型选型表(适应于主干充气电缆)、 RSBJTF型热可缩包管选型表(适应于配线管道电缆)、
RSBF型热可缩包复片选型表(适应于架空或墙壁不充气电缆)。
② 电缆分歧接头一般不应超过二进二出。特殊情况下,需二进三出或三进三出时,电缆对数应控制在100对以内。
③ 由于电缆的敷设和接续有一定的周期,因此,下列两种情况设计时需考虑增设电缆端帽,电缆端帽的选型参见下表:
地下主干电缆按段考虑端帽,带气门和无气门端帽各一个;
主干电缆需接出尾巴电缆预留线序时,设带气门端帽一个;
配线电缆需接出尾巴电缆预留线序时,设不带气门端帽一个。  

时间:  2014-6-10 10:04
作者: jeoshine

除楼上所说的其外封闭主要采用热可缩包管、装配式电缆接续套管两类。还有玻璃钢套管,是一种直接包上去的,操作简便,但防水性能不高,另外一还有自粘型的片状套管,类似于大的胶布,直接包到接头上面我们公司试用过美国通贝公司的这种包管,效果非常好,价格稍贵点。
时间:  2014-6-10 10:29
作者: Frank508

jeoshine 发表于 2014-6-10 10:04
除楼上所说的其外封闭主要采用热可缩包管、装配式电缆接续套管两类。还有玻璃钢套管,是一种直接包上去的, ...

了解学习了,通贝公司的造价是多少?
时间:  2014-6-11 22:03
作者: kandao

这个非常的好。
时间:  2014-6-12 07:46
作者: lxd44725

Frank508 发表于 2014-6-10 09:25
(1)、内接续
    电缆内接续也称为电缆芯线接续,目前常用的电缆内接续主要有模块接续、接线子接续二种, ...

多谢指点。。。
时间:  2014-6-12 21:25
作者: Frank508

lxd44725 发表于 2014-6-12 07:46
多谢指点。。。

客气,现学现卖!呵呵
时间:  2014-6-14 13:27
作者: xhj2708

<font style=\"background-color: #c7edcc\">嘿嘿******我来学习了</font>

时间:  2014-6-16 14:25
作者: snow1314

好几种吧
时间:  2014-6-20 14:53
作者: K字节

喂喂喂
时间:  2014-6-25 14:30
作者: jeoshine

Frank508 ,大概比国产热缩套管贵一倍,我也好久没联系了