通信人家园
标题:
有关光缆冬季施工及冻土敷设问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-5-10 18:07
作者:
aqiang2076
标题:
有关光缆冬季施工及冻土敷设问题
请问各位高手,光缆在冬季施工有没有什么需要注意的地方,对光缆的参数有什么特别的要求?另外光缆在永冻土、季节性冻土中敷设时应注意什么?
时间:
2014-5-11 16:34
作者:
贾梦轩
光缆弯曲的直径要大一点,回填的先回填细土,季节性冻土上直埋的深度要适当的深一点,永冻土上可以适当的浅一点,要注意避免光缆弯曲直径过小和拉伤
时间:
2014-5-12 07:44
作者:
tin7yn
光缆嘛,在冬天施工的话,尤其是在北方,比较容易断纤的!
时间:
2014-5-12 11:13
作者:
xhj2708
<font style=\"background-color: #c7edcc\">主要是用细土保护好光缆,以防断纤出现</font>
时间:
2014-5-12 11:49
作者:
yudong
在青海参加过一个工程。150公里地埋光缆。冻土用挖机只能挖掘30来公分。注意:有陡坡的地方要挖S型沟,适当的留点预留。以防土层下滑。光缆沟回填土要高点,防止冻土暒冻后土层下座。小溪流要深挖套钢(塑)管,封仝或钉钢桩保护,以防泥石流。再放缆时要不要太紧了。要有点伸缩余地。
时间:
2014-5-12 12:00
作者:
wenjinghu
对于光缆参数,主要对温度特性方面的要求要偏向于低温特性要好。关于敷设吗,不管是在夏天还是冬天,都要求尽量减少弯曲半径。接头方面:缆的固定一定要牢固,接头盒内不要有太小的弯曲圈,否则温度变化可能造成微弯。一旦光缆埋设完毕,不管是永冻土还是季节性冻土,温度变化都不会太大,基本上处于温度变化不超过15摄氏度,可以说处于恒温状态。前提是必须严格按规程埋深施工。
时间:
2014-5-13 17:55
作者:
小林子555222000
加油!
时间:
2014-5-14 17:07
作者:
zhanglin1117
我们这里没有冬天!不好意思~
时间:
2014-5-28 13:30
作者:
trampctt
永冻土一般要深一点,光缆最好在1米冻土层以下,回填时,一定要将冻土捣碎,夯实,略高于云图10到20公分。光缆接续要做好加热保暖措施,