作者: spare     标题: 开关电源可否主备配置

请教各位,为何开关电源没见过主备配置?设备2个电源盘可否分别引接两套开关电源?
困扰已久,求高人解答。


时间:  2014-4-24 21:29
作者: zxy472

当然可以,好多核心机房的设备主备都是从2个电源柜引入的。
时间:  2014-4-24 21:58
作者: spare

zxy472 发表于 2014-4-24 21:29
当然可以,好多核心机房的设备主备都是从2个电源柜引入的。

两个电源头柜其实是来自同一套开关电源。
时间:  2014-4-24 23:02
作者: 云悠

建两套电源比较浪费投资吧
还有两套电源可能会有不同的电压,电源内部性能均载等技术不知道能不能实现
一套电源应该足够了,电源电源突然有问题也是整理器有问题比较多,而整流器有多个
已算了备份,一套电源应该够吧
这是我个人看法...有用就可以参考下..没有一笑而过吧
时间:  2014-4-25 16:05
作者: 洛阳爱好者

:)
时间:  2014-5-6 10:47
作者: 一切随缘好啦

配置没问题,关键是冗余还是后备,供电段还是设备端。
时间:  2014-5-6 11:14
作者: caballero

先看配电资源吧  能提供多少电压给你们
列头柜可以配置成双路或多路供电
机房主电源也可以配置成2路
时间:  2014-5-6 23:04
作者: cmddds

是可以的

设备2个电源盘可分别引接两套开关电源

时间:  2014-5-8 09:15
作者: 二十一刀锋

不建议从2套开关电源引接,如果一套开关电源出现低电压故障,那么两套开关电源之间会出现电流回灌问题。

谨慎谨慎!切记切记!

时间:  2014-6-27 18:43
作者: lbin75

两套电源不能并联使用