作者: 与吾共舞     标题: 三芯电源线与两芯电源线有什么区别?

昨天在安装在套小pdh设备遇到一个问题,它的电源是用220v转的48v,转换器的电源线用三芯线线连接时,插上2M线设备电源始终无法启动,但换成普通的2芯线就可以正常运行,那根三芯线经测试是好的,请问冚为什么?
时间:  2014-4-15 19:39
作者: sun_gwtt

感觉 是安装的问题。三根线一个是0伏,一个是-48 。一个是接地!你接对了吗 ?
时间:  2014-4-16 11:36
作者: yylm

三芯跟两芯的区别就是多了根接地而已,施工工艺问题。
时间:  2014-4-16 13:34
作者: Miro

楼主神人,交直不分,高低不管,算你走运,没点火爆炸呵。。。
时间:  2014-4-17 15:15
作者: creatvcx

师父领进门修行在个人
时间:  2014-4-21 10:51
作者: 与吾共舞

谢谢各位师傅哈,问题已经解决了,是电源线配套的问题,4楼兄弟,小弟不是交直不分哈,本设备所连接电源线是经过配套逆变电源将交流220v变成了-48v,再用两芯电源线连接的交流插座,用三芯电源线时在本端机房试过是正常的,在用户机房时必须连接至电源列头柜的交流插座才行,连接设备机柜内的pdu不行,换成标配的2芯电源线就解决了,这个问题其实是设备本身的设计问题,本pdh设备不像sdh那样是直接用电源线连接-48v电源,而是有220v变48v的转换,就像是笔记本电脑那样的转换器,总之谢谢大家的回复

时间:  2014-4-22 13:55
作者: rechar_xu

佩服你
时间:  2014-4-25 00:30
作者: wy8625432

与吾共舞 发表于 2014-4-21 10:51
谢谢各位师傅哈,问题已经解决了,是电源线配套的问题,4楼兄弟,小弟不是交直不分哈,本设备所连接电源线是 ...

现象上你是交直流不分,实质上你没有搞清楚逆变电源和整流电源的区别。
时间:  2014-4-30 09:59
作者: xhj2708

三根线应该是+48V、-48V、地线,二根的线应该是+48V、-48V,所以不一样的
时间:  2014-5-3 11:17
作者: leeel

有+48v的?
时间:  2014-5-7 14:36
作者: lixiuyin123

直流电很少出现3根线的情况,