通信人家园
标题:
关于供电杆路上敷设光缆问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-4-2 23:08
作者:
天之魄
标题:
关于供电杆路上敷设光缆问题
请教各位 在供电杆路上 新设 通信光缆 采用 钢绞线 还是软吊 是否可以设置拉线
有什么技术规范 可以参考
具体的 设计规范的 条目 是否有人能够提供
时间:
2014-4-3 10:54
作者:
2002007aaa
本帖最后由 2002007aaa 于 2014-4-3 10:55 编辑
应该不允须走电线杆把~,实在没路由,我看他们都在电线下面软吊那么干的.但是设计走电线杆能行么~
时间:
2014-4-3 11:49
作者:
stHifly
见过不少租挂电力杆,具体要求不懂(不懂线路哈),间距约0.5米
时间:
2014-4-3 13:58
作者:
cscccyf
嗯,要用电力保户管保护
时间:
2014-4-3 22:10
作者:
鱼尾熊
看看吧
时间:
2014-4-3 22:20
作者:
L608090
国外很多尤其是日本这种综合杆路很多的。主要是隔距的要求。
时间:
2014-4-4 14:47
作者:
yaojian10
时间:
2014-4-4 19:12
作者:
冷月饮雪
电力部门允许,且可有位置做拉线的话,是应该做吊线的。否则就只能软吊。
时间:
2014-4-4 23:51
作者:
2012云天
建议看设计规范《YD 5148-2007 架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》,可参照第77页1.0.7条规定执行。
建议加挂吊线敷设光缆,如果电力部门不同意架吊线就只能软吊敷设了。
时间:
2014-4-6 12:16
作者:
yaojian10
9#说的合理,参考了
时间:
2014-4-6 12:44
作者:
淡淡的云
过变压器的套管保护,我这边的施工队,施工的时候经过被电了,有经过变压器最好特别标注
时间:
2014-4-9 16:24
作者:
xhj2708
不允许与供电一起走,间隔为1kv以下电力线1.25米
时间:
2014-4-14 08:26
作者:
鹰派
采用ADSS光缆,问题不就解决了。
时间:
2014-4-24 09:54
作者:
中国古都
可以架设自承式光缆,现在不知道有没有这种型号的光缆
时间:
2014-4-27 07:56
作者:
yudong
如果外单位加挂在电力杆上的,要根据电力部门的要求进行。而电力部门自己的调度光缆,用的是自承式的。为尼龙加强芯,而不是钢芯。型号为ADSS。