通信人家园
标题:
关于雷击问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2003-7-22 10:33
作者:
xiangdxu
标题:
关于雷击问题
各位在站上做维护的大侠,如果微波设备为室内/室外型,室外机挂在天线背面,请问雷击时,一般是室内机还是室外机被击坏. 谢谢!
时间:
2003-7-25 09:31
作者:
jonny100
室外设备又避雷,当然不会击坏。
时间:
2003-7-25 11:00
作者:
xiangdxu
谢谢jonny100。再请问是不是室外单元接地后就可以防雷击了。
时间:
2003-10-21 10:30
作者:
shuqi
雷击分为直击雷和侧击(感应)雷。
直击雷是雷直接击中设备;侧击雷是雷电通过馈线、电缆(包括电力电缆)感应导致设备烧毁。
遭受雷击时,室内、室外设备对有可能被击坏。
时间:
2003-10-22 14:07
作者:
斑鸠
通过电力电缆感应引入的雷击一般无法保护,会造成室内、室外设备都被击坏
时间:
2003-10-23 13:51
作者:
shuqi
楼上的老兄,电力电缆感应引入的雷击是可以保护的,只是需要进行相关防雷改造。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114