标题: 关于雷击问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-7-22 10:33
作者: xiangdxu     标题: 关于雷击问题

各位在站上做维护的大侠,如果微波设备为室内/室外型,室外机挂在天线背面,请问雷击时,一般是室内机还是室外机被击坏.  谢谢!
时间:  2003-7-25 09:31
作者: jonny100

室外设备又避雷,当然不会击坏。
时间:  2003-7-25 11:00
作者: xiangdxu

谢谢jonny100。再请问是不是室外单元接地后就可以防雷击了。
时间:  2003-10-21 10:30
作者: shuqi

雷击分为直击雷和侧击(感应)雷。
直击雷是雷直接击中设备;侧击雷是雷电通过馈线、电缆(包括电力电缆)感应导致设备烧毁。
遭受雷击时,室内、室外设备对有可能被击坏。
时间:  2003-10-22 14:07
作者: 斑鸠

通过电力电缆感应引入的雷击一般无法保护,会造成室内、室外设备都被击坏
时间:  2003-10-23 13:51
作者: shuqi

楼上的老兄,电力电缆感应引入的雷击是可以保护的,只是需要进行相关防雷改造。