通信人家园

标题: 基站用电量电量如何测试  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-3-14 16:43
作者: tel666     标题: 基站用电量电量如何测试

本帖最后由 tel666 于 2014-3-14 16:46 编辑

基站内所有设备,包含了主设备和配套设备,它们的电量如何测量和计算,如何使测量的值和计算的结果更准确,相关的公式都有哪些,请电源师傅们指导指导。
时间:  2014-3-14 17:24
作者: 314994788

还要算吗,看电表啊
时间:  2014-3-14 17:57
作者: madena

这个真不晓得
时间:  2014-3-15 18:58
作者: litom2004

每个单元都有满载功率,再加上公共部分的损耗就是基站的用电量了....



最直观的是看电表了....

时间:  2014-3-16 21:40
作者: tel666

314994788 发表于 2014-3-14 17:24
还要算吗,看电表啊

看表挺方便,我知道,如果表不准的情况下,该如何进行测量计算?
时间:  2014-3-16 21:41
作者: tel666

litom2004 发表于 2014-3-15 18:58
每个单元都有满载功率,再加上公共部分的损耗就是基站的用电量了....

能具体一些吗,请教了
时间:  2014-4-8 17:26
作者: zhaipp

我们知道基站主设备一般是通过UPS供电的,如果基站安装了动环监控系统,可通过从UPS或开关电源提取的数据知道。也可以从UPS机头上读取有关功率数据,换算成用电量。用电量一般用KW.H来表示。



   而基站电表一般为进基站的总功率,会比实际主设备实际功耗大,不准确。



     另外要准确现场测量可以用钳形电流表测量设备供电进线处电流,然后乘以电压则可直接计算出设备的瞬时功率。比较准确的一般动环系统会在进uPS供电处加装电量测试仪,则测试的数据为平均功耗。



    个人之言,不当之处还请斧正!





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114