通信人家园

标题: 应急通信车油机发电机组运行维护规范  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-3-14 16:04
作者: lovjae     标题: 应急通信车油机发电机组运行维护规范

应急通信车油机发电机组运行维护规范
第1条        应急通信车在使用期间的供电,应优先考虑由外部电源供电。
第2条        机组应保持清洁,无漏油、漏水、漏气、漏电(简称四漏)现象。 机组上的部件应完好无损,接线牢靠,仪表齐全、指示准确,无螺丝松动。
第3条         根据各地区气侯及季节情况的变化,应选用适当标号的燃油和机油。
第4条         保持机油、燃油及其容器的清洁,定时清洗和更换(机油、燃油和空气)滤清器。 油机外部运转件,要定期补加润滑油。新机最初50小时换机油一次,以后每250小时换机油一次及新滤清器一同换。
第5条         油机室内应空气流通,注意清洁、不存放杂物。根据环保要求,应采取必要的降噪音措施。
第6条         油机室内温度应不低于5℃。若冬季室温过低(0℃以下),油机的水箱内应添加防冻剂,如未加防冻剂,在油机停用时, 应放出冷却水。
第7条         开机前的检查
    1.机油、冷却水的液位是否符合规定要求。保持机油在油尺ADD和FULL之间,冷却水保持在水箱盖颈下13MM左右。
2.风冷机组的进风、排风风道是否畅通,确保没有杂物。
3.检查风扇皮带是否完好,如有松、断或磨损,要及时调整或更换。
4.日用燃油箱里的燃油量。
5.启动电池电压、液位是否正常。
6. 机组及其附近有否放置的工具、零件及其它物品,开机前应进行清理,以免机组运转时发生意外危险。
7.放油箱缸底的沉积物和水分。
8. 环境温度低于5℃时应给机组加热。
第8条         启动、运行检查
1.油机起动后,电压、频率(转速)达到规定要求并稳定运行后,方可供电。
2.供电后检查系统有否低频振荡现象;
3.在运行过程中要及时检查油机运行情况,要求每隔3小时进行一次检查。
4.检查机油压力、燃油压力、机油温度、水温是否符合规定要求;要求机油压力一般在350~600Kpa间,燃油压力在150~450Kpa间,机油温度及水温在80℃~90℃。
5.输出电流三相要求平衡稳定,负载最好在70%左右,切勿超负载运行。
6.各种仪表、信号灯指示是否正常;
7.气缸工作及排烟是否正常;
8.油机运转时是否有剧烈振动和异常声响;
第9条         关机、故障停机检查及记录
1.正常关机:当市电恢复供电或试机完后,应先切断负荷、空载运行3~5min ,再关闭油门停机。
2.故障停机:当出现油压低、水温高、转速高、电压异常等故障时,应能自动或手动停机。
3.紧急停机:当出现转速过高(飞车)或其它有发生人身事故或设备危险情况时,应立即切断油路和(进)气路紧急停机。
4. 故障或紧急停机后应做好检查和记录,在机组未排除故障和恢复正常时,不得重新开机运行。
5.任何故障应由相关专业部门进行处理。
第10条        在燃油不足时,停机后方可添加燃油。
第11条        油机不宜长时间运行,在连续运行12小时后应进行停机检查。停机至少1小时后才可重新启动,启动前需再按要求进行检查。
第12条        发电机组在不用时,应每周做一次15至10分钟的试机和试车。
第13条        每周给起动电池充一次电,保证汽车和油机的起动电池容量充足,在有计划的使用前应对起动电池进行充电,充电时间至少为12小时。检查润滑油和燃油箱的油量,不满的及时补充。
第14条        每次使用后,注意补充(车和机组)润滑油和燃油,及检查冷却水箱的液位情况。

时间:  2017-1-31 10:05
作者: shenqiang

学习!!!!!!!!!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114