rbrb8888
标题:
求教各位大虾!传输机房的设计问题
1、一个县局的核心节点机房,一共有7-11层楼,传输分了2层,请问是这2层在一起还是分开合理?比如传输机房为7、8楼和7、9楼哪个合理?
2、其余各楼层需要考虑传输设备的柜子吗?(除了ODF)
小弟机房设计新手,谢谢各位大虾了!
时间:
2014-3-7 12:18
作者:
hxgslike
一个县局有这么大的需求嘛,要两层做传输机房。
两层挨在一起最好,一层做为长传,另一层做为本传。中间通过光纤或是长-市中继调度。
在两个传输机房中,分别设置有源区和无源区。
其中有源区把WDM、MSTP、PTN(IP RAN)、大客户MSAP和综合柜(光转、协转等)分列设置。
时间:
2014-3-7 16:11
作者:
snwj99860
根据业务清分