作者: leoleebest     标题: 08定额中蓄电池容量实验 是只针对旧电池的吗

08定额中蓄电池容量实验 是只针对旧电池的吗  有审计提出来这个问题,说新电池不需要做这个容量检测,不需要计列这个工日
时间:  2013-12-26 16:05
作者: ~asd~

应该是的,新电池一般不做容量实验。
时间:  2013-12-26 16:39
作者: iloveyouda

若没有补充规定,是可以记的。
时间:  2014-2-16 20:18
作者: dickliu

没有任何规定或标准说新电池不用做容量实验。
YDT799或YDT1360标准上是说新电池在循环3次或5次需要达到电池额定容量的百分之多少。
很多电厂或电网公司对于新电池到货是立即做容量实验的,无他,看供应商提供的产品有没有虚标容量值。

至于旧电池做容量实验,其目的是为了查看电池容量状态,有没有劣化及落后的电池。