通信人家园
标题:
机房规划中的一些问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-9-24 23:08
作者:
kikia2006
标题:
机房规划中的一些问题
小生第一次做机房规划,疑问很多,忘各位指教!现在走线是两层走线,上层电源,下层信号线与尾纤槽(由于层高不够,信号线与尾纤槽在同一水平面)。问题如下:
1.双层走线,电源线还是需要穿过下层走线架,怎么能够做到3线分离呢?
2.各列信号线的走线架与尾纤槽在同一平面,都沿机柜列放置,这样的话跨列的走线的话有什么好的办法呢?
3.PDU具体是包含哪些内容?是电流分路器、空开和插座还是指包含里面的部分东西?
4.机柜中的L型撑板是什么东东,起什么作用?
忘各位不吝赐教:)
时间:
2013-9-24 23:45
作者:
通信草根
帮你解决下,
1、可以将电源线和信号线在水平高度上向两边分开布放
2、跨列时尽量将尾纤和信号线分在不同的走线架中进行布放,或者增加专用的尾纤槽
3、PDU包含电源的直流分配的电压、电流,端子分配等等
4、L型撑铁主要用于加固
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114