作者: chenze1980     标题: 2M的问题

请问一下2M接头如果做短路了,会对设备有什么影响呢?
时间:  2005-6-20 15:36
作者: shevchenko

什么设备?
时间:  2005-6-20 15:58
作者: yanpeil

对设备没有影响,但对业务应该有影响。当然看是什么设备
时间:  2005-6-20 16:04
作者: zhangh13

3楼说的不错
时间:  2005-6-20 16:23
作者: sc8888

没错
时间:  2005-6-20 16:26
作者: 雕琢的生命

楼主介绍一下,是什么设备?
时间:  2005-6-20 22:13
作者: chenze1980

我是说传输设备上接到DDF架上的2M头子短路对通电的传输设备有无影响?
时间:  2005-6-21 04:49
作者: nqzxf

什么呀?
对通信数据传送肯定影响.
如果走光端,那么光端肯定会告警.
总之,要看它的出和入连的是什么设备.
时间:  2005-11-18 14:33
作者: 白云飞2008

会出告警,一般不会损坏设备.
时间:  2005-11-18 16:01
作者: cute_119

那如果DDF上的头子不小心被弄坏了呢?
能修好吗?
还是只能把整个DDF都换掉?

时间:  2005-11-19 10:01
作者: znpznp

你的问题还经典哦。
两兆头短路就相当于环回了,只对这个两兆业务本生有影响。
DDF全部换掉?你老板不抽死你才怪。嘿嘿。(可以单个换)
时间:  2005-11-19 10:04
作者: Tonylu

还有啊,传输设备会有T-ALOS告警,业务不通。
时间:  2005-11-19 19:48
作者: yin_long

很小的故障,2M业务不通,该2M两端连接的设备均显示环回。逐段检查,就可找到故障。
时间:  2005-11-20 21:19
作者: 花儿谢了

2M头子短路,只会影响业务不通,对设备没有什么影响,但是会有告警.

回复10楼DF架上的2M头是可以单独换个来的.
时间:  2005-11-21 09:47
作者: tl586

短路了就相当于环回三,环回就告警落,没搞懂还说这么多,晕!
时间:  2005-11-21 14:54
作者: pjtlh

楼主比较搞笑
时间:  2005-11-30 15:36
作者: seamice

呵呵呵,应该是外行。
时间:  2005-11-30 21:19
作者: chgjinan

哈哈 新手呀
时间:  2005-12-1 09:18
作者: shuqi

要看是什么设备了
时间:  2005-12-3 20:58
作者: yzh1982

偶也是新手,进来学习学习
时间:  2005-12-5 11:19
作者: 穿过你

大家好