标题: 关于传输设备的电源主备取电问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-8-4 16:16
作者: jonas19861202     标题: 关于传输设备的电源主备取电问题

本帖最后由 jonas19861202 于 2013-8-4 16:24 编辑

比如一个列头柜的熔丝配置是一主一备500A

如果考虑熔丝最大使用率为80%,也就是400A

因为开关电源要考虑如果主或者备损坏时的自动倒换。

也就是主熔丝最多只能使用200A对吗?那么像华为很多设备都是2主2备63,更有甚者4主4备63A的,虽然说设备实际负载没这么大。那一个500A配置的列头柜,实际上也装不了几台设备了。

换句话说:如果一个列头柜的电流表的读书主用读数200A,备用读数也是200A,是不是这个列头柜的负责就达到80%了?

因为考虑保护倒换的话,备倒换到主用就400A了。

时间:  2013-8-4 17:15
作者: tongxin037

如果考虑熔丝最大使用率为80%,也就是400A 这个400指的是主用熔丝负载400,备用也是400A.
你也提到一些传输设备用的空开63A 不管是几路的主备 其实通常设备满配后的单路负载电流也就才最大20多A 所以还是500A的列柜还是可以带6、7端设备的

最后你的那句疑问 我觉得应该是主用到400A 备用也到400了才算80% 这个时候一般动力运维就不在考虑在这台列柜上继续带用电设备啦
这个是我个人的意见 或许也有概念上的不准确 如果你能够确认你的观点是对的 那么请告诉我 也帮我纠正下

时间:  2013-8-4 18:47
作者: sfpxfpcfp

一直没有太关心过电源呼,,,哇卡卡
时间:  2013-8-5 09:23
作者: miaorongmei12

:)
时间:  2013-8-5 10:21
作者: jonas19861202

tongxin037 发表于 2013-8-4 17:15
如果考虑熔丝最大使用率为80%,也就是400A 这个400指的是主用熔丝负载400,备用也是400A.
你也提到一些传输 ...

如果主用备用都400A了,如果此时备用损坏,那么备用的400A倒换到主用

主用就800A了不就悲剧啦
时间:  2013-8-5 10:57
作者: zhangchengxin

真还搞不定这个!
时间:  2013-8-5 14:04
作者: zw0822

一般来说,主备用供电各500A的话,20%冗余,就是能够承担400A的负载,而且是主备都有400A的负载能力,当发生倒换,也是400A的负载,而不是说800A。设备配置2主2备,63A的熔丝,只是它的最大需求,一般来说,是不会达到最大负载的,那都是极端情况下的负载,根据工程经验,实际使用电流会在最大负载电流的60%偏下。<div>电流负载是考虑到倒换后负载的,所以单路接入到400A电流,倒换时是不会有问题的</div>
时间:  2013-8-5 16:26
作者: 无风落叶

zw0822 发表于 2013-8-5 14:04
一般来说,主备用供电各500A的话,20%冗余,就是能够承担400A的负载,而且是主备都有400A的负载能力,当发生 ...

你的意思是,主供电侧如果跪了,备供电侧负载不会增加?
时间:  2013-8-5 16:26
作者: 无风落叶

zw0822 发表于 2013-8-5 14:04
一般来说,主备用供电各500A的话,20%冗余,就是能够承担400A的负载,而且是主备都有400A的负载能力,当发生 ...

你的意思是,主供电侧如果跪了,备供电侧负载不会增加?
时间:  2013-8-6 11:40
作者: 冰块晒太阳

不会
时间:  2013-8-6 13:41
作者: jonas19861202

zw0822 发表于 2013-8-5 14:04
一般来说,主备用供电各500A的话,20%冗余,就是能够承担400A的负载,而且是主备都有400A的负载能力,当发生 ...

主备的确是有400A的负载能力,我是说如果主备电流同时都是300A的时候,如果备用损坏发生倒换后,主用不就是300+300=600A了么?
时间:  2013-8-13 10:25
作者: 冲天几根毛

备用的平时不带电吧,所谓的备用应该就是主用坏掉的时候才用的。
时间:  2013-8-16 17:07
作者: snwj99860

主用400A,备用400A   相当于电源热备份(1+1),当主用故障切换到备用,备用电流是不会增加的
其实好多设备主用2路63A,备用63A  实际在用功率也就220W,只是设备在开机时瞬间功率比较大 大概要增加1倍至500W,通信设备一个机柜满配最高在5000W左右,也就4主4备 全部用大于或等于63A空开或熔断器即可  :)
时间:  2013-8-19 13:09
作者: jonas19861202

snwj99860 发表于 2013-8-16 17:07
主用400A,备用400A   相当于电源热备份(1+1),当主用故障切换到备用,备用电流是不会增加的
其实好多设备 ...

不明白,如果主备同时400A,那主用如果坏了,切换到备用不就是400+400=800A了么
时间:  2013-10-17 17:20
作者: lzd


时间:  2013-10-23 10:00
作者: 落草86

我不太懂电源方面的知识,但就楼主纠结的这个问题,“如果主备同时400A,那主用如果坏了,切换到备用不就是400+400=800A”,其实想也明白,既然是说备用的,那与主用的肯定得是独立的,不然一个坏了肯定会影响到另外一个的,这样就不存在那个叠加的情况,主用和备用就是两个独立电源吧