通信人家园

标题: 关于通信管线敷设的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-8-3 10:10
作者: 拒绝仰望     标题: 关于通信管线敷设的问题

请问下,如果通信管线进行综合管沟,需要注意什么问题。
各家运营商的管线有无间距要求,与其他管线的安全间距有没有要求。
多谢了

时间:  2013-8-8 10:40
作者: ntyjs

弱电无间距要求,强电有要求
时间:  2013-8-8 10:54
作者: ffiline

1、管道施工开挖时,遇到地下已有其他管线平行或垂直距离接近时,应按设计规范的规定核对其相互间的最小净距是否符合标准。如发现不符合标准或危及其他设施安全时,应向建设单位反映,在未取得建设单位和产权单位同意时,不得继续施工。
2、与其他通信管线平行间距要求100MM以上。
3、路面至管顶的最小深度表(in)
类别        人行道下        车行道下        与电车轨道交越(从轨道底部算起)        与铁道交越(从轨道底部算起)
水泥管、塑料管        0.7        0.8        i.0        1.5
钢管        0.5        0.6        0.8        1.2





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114