通信人家园

标题: 为什么用48V电源?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-7-29 20:59
作者: 竹也青     标题: 为什么用48V电源?

一个客户要求语音网关是48V电源,我以为是接到UPS上面呢,但客户有要求48V的电源适配器。我就晕了,他干嘛不直接要220V的电源呢?
时间:  2013-7-29 21:03
作者: 竹也青     标题: 为什么用48V电源?

一个客户要求语音网关是48V电源,我以为是接到UPS上面呢,但客户有要求48V的电源适配器。我就晕了,他干嘛不直接要220V的电源呢?


时间:  2013-7-29 21:25
作者: zw0822

-48V一般是指直流电,接入开关电源,一般可以有蓄电池保护。220V则是交流电,保护方式一般是UPS,不过UPS一般只能坚持半个小时左右吧。
时间:  2013-7-29 21:45
作者: 竹也青

zw0822 发表于 2013-7-29 21:25
-48V一般是指直流电,接入开关电源,一般可以有蓄电池保护。220V则是交流电,保护方式一般是UPS,不过UPS一 ...

如果是接入开关电源,那这客户怎么又要求48V电源适配器呢,我理解的是220转48V的电源适配器。
怎么不直接要220V的电源输入,非要个48V外置电源。
时间:  2013-7-29 21:57
作者: zw0822

竹也青 发表于 2013-7-29 21:45
如果是接入开关电源,那这客户怎么又要求48V电源适配器呢,我理解的是220转48V的电源适配器。
怎么不直接 ...

和客户沟通一下,很多可能只是觉得-48V的电源接入更加安全可靠吧,如果没有保护接入,220v和-48v没有多明显的区别,-48v还要增加一个电源适配器,反而增加了故障点。
时间:  2013-7-30 12:44
作者: Miro

本帖最后由 Miro 于 2013-7-30 12:46 编辑

就这个负载要求,只要学过中学物理花几十元可以给他自制一个。。。
另,现如今20伏以上输出的整流电源的学名通常叫做开关电源。
时间:  2013-7-30 13:41
作者: 竹也青

Miro 发表于 2013-7-30 12:44
就这个负载要求,只要学过中学物理花几十元可以给他自制一个。。。
另,现如今20伏以上输出的整流电源 ...

我主要是不清楚客户为什么需要48V的电源适配器,这个电源适配器,是开关电源吗? 如果他们的通信机房是48V供电,那也不该再要个适配器了啊,那么小的东西,能给机房供电吗?如果不是机房,干嘛不直接用220V的电源供电。现在设备已经发货了,就是要补个48V开关电源或电源适配器
时间:  2013-7-30 14:01
作者: xdhebin

电动汽车上面用的吧,那上面就是48V的电源。
时间:  2013-7-30 14:38
作者: Miro

难道你自己的语音网关是三无产品?看一下技术参数就知道需要如何配置了。。。
时间:  2013-7-30 15:13
作者: 竹也青

Miro 发表于 2013-7-30 14:38
难道你自己的语音网关是三无产品?看一下技术参数就知道需要如何配置了。。。

不是不知道怎么配置,我的网关本身就是48VDC电源模块,可以选配成220V的电源模块。客户要求采购的是48V的设备,但现在又跟我要48V的适配器,我这就奇怪了,为什么不直接用220V的电源。如果机房设备都是48V的,那机房应该有电源设备啊,因为不清楚客户的使用环境,也没法沟通,所以才问的
时间:  2013-7-31 05:58
作者: msl_make

多虑,客户要求,可能是订货、自用等,按需进行不就得了。
时间:  2013-8-1 09:19
作者: gzhsd

通信产品基本上都是使用-48V电源系统,一般测到的实际电压是–53.5V。这是因为出于可靠考虑, 通讯设备都带有备用电池(-48v),为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。


时间:  2013-8-1 10:31
作者: cuishia

应该是DC220V/DC48V转换器吧,通信设备都是DC-48V的,没有DC220V的,要求加多1套DC/DC转换器,说明机房内只有1套通信电源,现在想做成双电源模式。
时间:  2013-8-1 10:34
作者: cuishia

哦,我理解错了,原来楼主的产品已经是48V了,呵呵那要这个适配器应该是用在别处吧
时间:  2013-8-1 10:35
作者: cuishia

或者真的是要第二路电源?由他们的DC220V转换成DC48V,你的产品是双电源板吗?不是的话,要来也没地方接啊
时间:  2013-8-8 14:37
作者: qinming4

220V是交流不稳定,48V是整流后较为平稳电源,能有效保证设备平稳运行,应该设备出厂f运行供电要求就是48V,其实UPS是220V整48V存放在电池,使用时在逆变回220V.