通信人家园
标题:
机房内机架底部腐蚀朽烂,请帮忙分析一下原因!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-7-26 15:43
作者:
lotte
标题:
机房内机架底部腐蚀朽烂,请帮忙分析一下原因!
2013-7-26 15:35 上传
下载附件
(7.75 KB)
2013-7-26 15:35 上传
下载附件
(6.84 KB)
2013-7-26 15:35 上传
下载附件
(9.08 KB)
综合机柜
一个接入网设备间近期出现机架底部腐蚀朽烂,金属机柜底部锈成土渣。
图片从左往右依次是MDF配线架、华为epon机架、综合机柜。
但中兴9806机柜没有出现问题。
X
射线荧光光谱仪分析Cl、S含量很高,是和室内水泥地有关系吗?此处是居民区未发现有化工厂之类企业。
大家有见过此类现象吗?
附件: [综合机柜]
clip_image002.jpg
(2013-7-26 15:35, 9.08 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE2NTU4fDBiMDFlNDU5fDE3MzE4MDAyMDV8MHww
附件:
clip_image003.jpg
(2013-7-26 15:35, 6.84 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE2NTU5fGU4ZWM3OTgxfDE3MzE4MDAyMDV8MHww
附件:
clip_image004.jpg
(2013-7-26 15:35, 7.75 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE2NTYwfDViMWIzN2Q0fDE3MzE4MDAyMDV8MHww
时间:
2013-7-26 15:59
作者:
ziyanji2007
感兴趣,但不懂是怎么回事
时间:
2013-7-26 16:15
作者:
天玉英杰
时间:
2013-7-26 17:01
作者:
huangyonghong
机房的湿度怎么样
时间:
2013-7-26 17:31
作者:
1997deman
还真没见过就腐蚀这位置的。
时间:
2013-7-26 17:46
作者:
china4567
是否和化学原电池有关,分析一下环境是否酸性?
时间:
2013-7-26 22:53
作者:
btflljs
机房地砖下的混凝土用的是啥水,感觉就是和地面打膨胀螺钉位置往上慢慢锈蚀,不知是不是?
时间:
2013-7-27 00:41
作者:
Miro
可能是装机前后,机房地面遗留有强酸洗物质与机框底部电镀较差或磨损部位接触后电解腐蚀所致。。。
时间:
2013-7-27 08:11
作者:
ycqin1
时间:
2013-7-27 10:36
作者:
tin7yn
也就是说:小日本在里面干什么?我们的运营商都不知道了!
时间:
2013-7-28 10:56
作者:
chenyumeng
应该是机房湿气比较重
时间:
2013-7-29 22:31
作者:
lingmuwanghe
遇见过,在拆机房的时候发现过这种情况,本人怀疑是由于温度高、湿气重的原因。另外发现地下会冒水,而且尘土多了加上水就变成泥喽!比较味儿了!
时间:
2013-7-30 14:31
作者:
zw0822
感觉应该是机房环境过于潮湿造成的……这些接触点的防锈处理可能不到位,所以就出问题了