通信人家园

标题: 通信管道方面的求解答  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-7-22 11:27
作者: 634404219     标题: 通信管道方面的求解答

刚进公司. 和同事出去验工发现做好不久的管道经历一场大雨后. 在井口和 沿途的管道地表都发生了塌陷. 这一般是哪个施工环节出现问题了呢.
时间:  2013-7-22 11:31
作者: zxking

回填土太松,井口不是应该有上腹吗,没做好
时间:  2013-7-22 15:04
作者: 634404219

zxking 发表于 2013-7-22 11:31
回填土太松,井口不是应该有上腹吗,没做好

嗯. 回填土不是有三层么..? 37灰土. 细沙. 最上面是原土. 是不是原土没夯实呢.    还有一个我看那个井 一般都是小直.   有个别是高低井. 我想问下 什么时候该做什么井呢. 谢谢了啊....!
时间:  2013-7-22 16:07
作者: lamzoo

我做了几年就被见三层的  更别说打夯机,不要用规范来说,小直就是上幅没做好,材料没用到位,最好还是用混领土倒模板
时间:  2013-7-22 16:44
作者: 634404219

lamzoo 发表于 2013-7-22 16:07
我做了几年就被见三层的  更别说打夯机,不要用规范来说,小直就是上幅没做好,材料没用到位,最好还是用混 ...

多谢指点啊.  可能没说清楚.  那个三层是指 开挖的管沟. 回填管道沟时候不会只用原土吧.  因为大雨过后整个地下埋有管道的一条人行道上的花砖都下陷了.
时间:  2013-7-22 20:10
作者: msl_make

1、没有按图和设计的要求施工。2、基础土层没有夯实、基础和管群是否有要求没做。3、回填土没有逐层夯实
时间:  2013-8-1 12:42
作者: lzlxliming

原基础土层未夯实、回填土未夯实
时间:  2013-8-6 10:54
作者: wisdomliao

施工操作不规范,回填步骤没能夯实