可能原因:
l原因1:时钟未同步。
l原因2:CES业务两端网元参数配置不一致。
l原因3:Tunnel或PW带宽配置过低,链路拥塞。
l原因4:电缆、光纤或光模块故障导致链路信号变差或中断。
处理步骤:
原因1:时钟未同步。
在网管上查询是否存在LTI告警或其它时钟相关告警,导致时钟没有同步,缓冲区入与出速率不一致。若存在,优先清除LTI告警和时钟相关告警后,查看本告警是否清除。
原因2:CES业务两端网元参数配置不一致。
在网管上查看CES业务两端网元参数配置是否一致,例如“64K时隙”等。若不一致,修改配置参数,使两端一致。
原因3:Tunnel或PW带宽配置过低,链路拥塞。
在网管上查看业务所在Tunnel或PW的带宽配置是否过低。如果是,重新为该Tunnel或PW配置较大的带宽,查看告警是否清除。
原因4:电缆、光纤或光模块故障导致链路信号变差。
检查并确认电缆或光纤与接口良好连接。清洁光纤或光模块后,查看告警是否清除。若告警未清除,更换相应的电缆、光纤或光模块。