通信人家园
标题:
关于列头柜双电源供电的问题,具体是怎么来实现
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-7-17 14:31
作者:
kelee
标题:
关于列头柜双电源供电的问题,具体是怎么来实现
目前移动公司要求列头柜都要双电源双路由来供电,对于有两个输入熔丝的列头柜来说,是输入熔丝A从直流系统A引电,输入熔丝B从直流系统B引电,还是输入熔丝A分别从直流系统A和直流系统B引电,在熔丝A处并接?
有没有这方面的规范或者指导意见?
时间:
2013-7-17 15:46
作者:
leah2012
一般是分别引哈
熔丝A从直流系统A引电,输入熔丝B从直流系统B引电
另外还要看距离 一般60m以内分别接2根线(实际距离要根据负载、功率考虑) 60m以上就是4根
时间:
2013-7-17 23:52
作者:
jordan0102
你只要想像一下,如果把熔丝A 拿掉,或者把熔丝B拿掉后,设备是否有供电? 如果把电源系统A关掉,或电源系统B关掉,设备是否有供电?
如果任何一个会出现设备掉电,则说明你的连接方案不对。
时间:
2013-7-18 10:00
作者:
kelee
谢谢各位!
时间:
2013-7-19 08:29
作者:
牛牛119
二楼说的有道理
时间:
2013-7-23 11:18
作者:
二十一刀锋
对二楼的前半句话 “熔丝A从直流系统A引电,输入熔丝B从直流系统B引电” 持保留意见
个人建议列头的两路输入从同一套系统的两个熔丝引电 这样不致浪费电源容量 同时也可以防止某些设备的两路电源在内部相通时,导致电流回灌问题。
时间:
2013-7-25 15:26
作者:
xugjy
熔丝A从直流系统A引电,输入熔丝B从直流系统B引电是对的,我们的很多局都是这样做的。
时间:
2013-7-29 21:14
作者:
zw0822
建议A熔丝从A系统引电,B熔丝从B系统引电。要注意考虑压降,有计算公式可以计算的。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)